请问消防水池的水面到池顶板的距离有要求吗?
xikeguodong
2009年12月02日 15:04:05
只看楼主

如题:请问消防水池的水面到池顶板的距离有要求吗?

如题:请问消防水池的水面到池顶板的距离有要求吗?
免费打赏
w-jwei
2009年12月02日 17:06:05
2楼
如果你的消防水也在地下室的话,要在池壁上做人孔,加保护高度,至少也要水面距顶板800!!!
回复
bx-zxl
2010年01月14日 21:41:36
3楼
顶!2 楼“如果你的消防水也在地下室的话,要在池壁上做人孔,加保护高度,至少也要水面距顶板800”.规范规定不小于800
回复
小方
2010年01月24日 13:04:43
4楼
高度是你计算出来的,比如人孔的设置位置,阀门需要的安装高度等等综合考虑后水面越高越好
回复
thddf
2010年03月01日 16:09:54
5楼
800
回复
wanpeng6228
2010年03月01日 16:28:41
6楼
浮球阀有最小安装距离要求 你可以查查对应管径的最小安装距离
回复
zpzjt
2010年03月02日 10:02:04
7楼
800是地下室有人孔的情况,其他情概时要考虑浮球阀的大小
回复
德国队长·lahm
2015年07月03日 13:41:11
8楼
学习阿斯顿
回复
可儿1
2016年06月14日 11:09:44
9楼
德国队长·lahm 发表于 2015-7-3 13:41 学习阿斯顿图集01SS105第37页中,采用液压阀控制的最佳最高水位距水池(水箱)内顶的距离为200mm.
回复
可儿1
2016年06月14日 11:11:06
10楼
可儿1 发表于 2016-6-14 11:09 图集01SS105第37页中,采用液压阀控制的最佳最高水位距水池(水箱)内顶的距离为200mm.希望对,后继设计的朋友们有所帮助~
回复
孔雀河00
2016年06月16日 01:28:37
11楼
非常感谢,正好用得上
回复