措施上提了下,规范上还没找到.(1):2、3两层设浴室,我用排水沟接(DN100)地漏排水,沟宽150,深100,i=0.01,两排,一排5个淋浴头,接一条立管,以上有什么不妥之处吗?(2):如果要设毛发聚集器,怎么设,设在地漏与立管间的横管上?
措施上提了下,规范上还没找到.
(1):2、3两层设浴室,我用排水沟接(DN100)地漏排水,沟宽150,深100,i=0.01,两排,一排5个淋浴头,接一条立管,以上有什么不妥之处吗?
(2):如果要设毛发聚集器,怎么设,设在地漏与立管间的横管上?
2楼
查查手册,你会发现地漏小了,毛发聚集器安装也有呀,看书吧,书上有
冬天头不冷:像这种浴室,可以不设排水沟,只设地漏吗?设上三四个网框式地漏这种
回复
3楼
请问是哪本手册啊,我查规范DN100够了,毛发聚集器安装也没搜到,呵呵,手上资料少啊
回复
4楼
设了不错,不设也可以。我做了很多,从不设也没啥问题。
回复
5楼
设了不错,不设也可以。我做了很多,从不设,也没啥问题。 但地漏最好采用网筐式地漏。
回复
6楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=57979&boardID=90&boardName=&forumID=9&forumName=&location=浴室设计的一些经验
回复
7楼
设了不错,不设也可以.但地漏必须设置盖板,在洗澡时,不要取掉地漏盖板,便于维护。
回复
8楼
多谢各位大虾了,俺决定不设了,就加句室外设毛发聚集井,哈哈,甲方爱做不做我就不知道了.
回复
9楼
昏,还没学会设计先学会捣糨糊了,哈哈。
回复
10楼
我也是觉得有没有都可以
回复
11楼
有谁真正设计过?是否要注意过滤筒的过水面积?好象措施上有要求。
回复