带伸缩缝结构建模
g69458360
g69458360 Lv.3
2009年12月02日 09:16:45
只看楼主

请问大家,带伸缩缝的结构宜分开建模,可是如果总体建模的话,会有些什么弊端呢???

请问大家,带伸缩缝的结构宜分开建模,可是如果总体建模的话,会有些什么弊端呢???
免费打赏
shaxishui
2009年12月02日 10:16:56
2楼
能有什么弊端?都断开了,内力根本不能传递,跟分开建模又有什么差别呢?不过既然带伸缩缝了,一般面积都比较大,画在同一张图上图面太大,不方便出图,也不方便校对修改,此外伸缩缝两侧梁柱的配筋等容易重叠,造出图面不清晰。
回复
ougaogong
2009年12月02日 11:19:34
3楼
2楼后面说的有道理,前面说的不妥。如pkpm程序里面如果不分开又不定义多塔,他们的柱子还是相协调的,就是在刚性板下两个塔楼的楼层位移相同。于是如果两个塔各项性能接近则无多大影响,如果差异大,还是分开好。这里是有区别的。
回复
g69458360
2009年12月02日 14:36:58
4楼
原来这样啊。。
多谢多谢!!
回复
yzgang2001
2010年02月21日 13:24:16
5楼
既然都已经分开了还在一起建模有什么意义呢?
回复
cpenc_zhj
2010年02月21日 20:33:13
6楼
一起建模和分开建模是不同的,你可以试试?
回复
lyd304
2010年02月23日 15:12:07
7楼
跟两口子离婚了还住在一起是一个道理
回复
yizerui
2014年03月04日 14:05:15
8楼
:Q为啥大家说的都那么简单呢?具体的还是没有啊
回复