多层建筑2个防火分区之间能共用一个封闭的楼梯间疏散么?
dzycs76
dzycs76 Lv.2
2009年12月01日 16:28:47
只看楼主

多层建筑2个防火分区之间能共用一个封闭的楼梯间疏散么?如下图示意:

多层建筑2个防火分区之间能共用一个封闭的楼梯间疏散么?如下图示意:
8766d9324dc6221a49ed.rar
13.1 KB
立即下载
dzycs76
2009年12月01日 16:29:52
2楼
防火分区的面积计算包括疏散楼梯么?
回复
xy_skywolfing
2009年12月01日 20:04:08
3楼
每个防火分区应有两个安全出口,特殊条件可公用防火墙上的一个出口,但必须有一个直通室外的安全出口。。。。
你说的情况需要具体分析。。。请loading 祥图附件
回复
lincool
2009年12月02日 14:38:05
4楼
每个防火分区应有两个直通室外的安全出口。
回复
lincool
2009年12月02日 14:41:37
5楼
再加上最远点至安全出口的距离不要超了。基本上就能看出需要设几个出口了
回复
lincool
2009年12月02日 14:45:11
6楼
防火分区在发生火灾的时候是要成为一个独立的空间的。
回复
cancer85
2009年12月02日 16:37:07
7楼
是可以共用的,三个防火分区,两个比较大,一个比较小的时候,就可以共用楼梯,但是算下来是省了一个楼梯,实质上并不增加多少防火面积,只是稍微比两个大点,就是介于两个大防火分区和一个小防火分区之间的!
回复
yyggff2011
2009年12月04日 13:13:17
8楼
每个防火分区应有两个安全出口,特殊条件可公用防火墙上的一个出口,
回复
dzycs76
2009年12月04日 16:44:03
9楼
昨天咨询审查机构,答复如下:
多层建筑两个防火分区有三个安全出口的问题:其中一个疏散楼梯可以合用,合用的楼梯必须同时满足两个分区综合的疏散宽度,各自的疏散距离,要直接向楼梯疏散等条件时可采用,且平面布置要合理;但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。。。。
回复
den-022
2009年12月06日 17:08:35
10楼
每个防火分区应有两个安全出口,特殊条件可公用防火墙上的一个出口,但必须有一个直通室外的安全出口。。。。
你说的情况需要具体分析
回复
lucky_chao
2009年12月07日 10:28:15
11楼
多层建筑两个防火分区有三个安全出口的问题:其中一个疏散楼梯可以合用,合用的楼梯必须同时满足两个分区综合的疏散宽度,各自的疏散距离,要直接向楼梯疏散等条件时可采用,且平面布置要合理;但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。。。。
回复

相关推荐

APP内打开