高层住宅地下室消防电梯前室的防排烟问题
cold163icer
2009年11月30日 14:47:08
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?

高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?
另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?
huaijiuxiaoya
2009年12月07日 21:37:02
12楼
超过24米就得看高规了。不能一会这个一会那个。
关于防烟楼梯间:首先 建筑定性——封闭楼梯间、防烟楼梯间——自然排烟or机械
回复
xihuangmina
2009年12月08日 13:47:00
13楼
我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?

----------你说的这种情况应该是剪刀楼梯间的。。按照2个楼梯间来考虑。。如果不是剪刀梯,应该还是地上地下为一个系统的。。你看的哪本图集??
回复
wlwx_0
2009年12月08日 14:12:24
14楼
图集上的东东只有参考意义,并不能说除图集外就没有其他的正确做法了。
不过我看图集上有些表述是太差劲了。
能作为防排烟设计依据只有规范和消防文件,其他的看看就行了,不要当真。
回复
zhch666666
2009年12月09日 09:42:32
15楼
防烟楼梯间的送风量,地上和地下应该分开来考虑
回复
cqwwf
2009年12月09日 16:51:44
16楼
防烟楼梯间的送风量,地上和地下应该分开来考虑
回复
joenb
2009年12月09日 21:19:09
17楼
高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?

消防电梯前室单独做加压系统。

另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?

地下只有一层,如果楼梯间在首层的门是直通室外的,该楼梯间不必设置机械加压。地上和地下楼梯间的加压送风应分开设置。
具体情况需与当地消防沟通。
回复