急!急!工厂零线地线之间电压2V,什么原因?
shihua3250
shihua3250 Lv.5
2009年11月30日 11:43:01
只看楼主

所在厂房现在已经送电,对工艺进行配电,在送电过程中,发现零线地线之间电压2V,接地系统为TN-S系统,变压器中性点接地,现采用一台变压器送电,求教这2V电压是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送电,工艺的人说存在这个电压会对工艺设备运行有影响?

所在厂房现在已经送电,对工艺进行配电,在送电过程中,发现零线地线之间电压2V,接地系统为TN-S系统,变压器中性点接地,现采用一台变压器送电,求教这2V电压是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送电,工艺的人说存在这个电压会对工艺设备运行有影响?
免费打赏
zjh13600295277
2009年11月30日 22:19:54
12楼
受教了:call: :lol :victory: :handshake :handshake
回复
xinxinwanwan
2009年11月30日 22:47:49
13楼
应该没什么大问题--------------------------------------
回复
shihua3250
2009年12月07日 13:06:54
14楼
工艺的人说他们原来配电的柜子零线和地线之间的电压只有200毫伏,现在这个2伏的电压是原来的十倍,会对他们设备内部的低电压模块造成损坏,可能烧损,说以前出现过这样的问题,现在现场的检查人员停电检修,对零排上的端子全部进行加固,没有虚接点,接地电阻值进行测量也在1欧姆以下,没有用电负荷的情况下,变电站配电柜的零线电压也在几百毫伏以内,但是设备投运以后,工未配电柜的零线电压就有2伏了,所以到底是什么问题,就是搞不清楚了,估计是三相负荷不平衡,导致零点飘移了,莫非只能这样解释了,谁还知道哪有相关规范说明2V电压可以正常送电啊?
回复
shihua3250
2009年12月07日 13:08:10
15楼
是不是在变电站那做个重复接地能解决问题呢,不过摇得接地电阻已经很小了,再作是不是也没有什么用啊!
回复
shihua3250
2009年12月07日 13:08:46
16楼
求教各位高手了,实在是没辙了!
回复
hzhsj
2009年12月07日 13:29:00
17楼
N线中有电流通过,测试点离接地点距离只要不为0,总是有阻抗,电流和阻抗两者相乘不为0,蛮正常。
回复
zero9527
2009年12月07日 22:14:07
18楼

停电时零线和地线之间只有几百毫伏,有负荷时升值2伏,说明有负荷时零线上有较大的电流流过。这应该是三相不平衡引起的,建议解决方法:1、降低变压器中性点接地电阻。
2、尽量使三相负荷平衡。线上其他的单相负载从别的电源上取电。
3、增大零线截面,降低其电阻。
回复
shihua3250
2009年12月24日 16:11:42
19楼
非常感谢大家的帮助,现在问题已经基本解决了,主要原因就是三相负荷平衡的问题,几台变压器同时运行以后,带上负载后,零线电压就开始降低了,并达到了接近200毫伏左右,工艺的人也不再叫了!
回复
zychangzheng
2009年12月24日 16:28:44
20楼
对啊,用钳形电流表测一下不就知道是不是三相是否平衡了。
回复
gelm
2009年12月26日 15:27:32
21楼
不要说工厂内,民房内也是这样的
回复

相关推荐

APP内打开