急!急!工厂零线地线之间电压2V,什么原因?
shihua3250
shihua3250 Lv.5
2009年11月30日 11:43:01
只看楼主

所在厂房现在已经送电,对工艺进行配电,在送电过程中,发现零线地线之间电压2V,接地系统为TN-S系统,变压器中性点接地,现采用一台变压器送电,求教这2V电压是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送电,工艺的人说存在这个电压会对工艺设备运行有影响?

所在厂房现在已经送电,对工艺进行配电,在送电过程中,发现零线地线之间电压2V,接地系统为TN-S系统,变压器中性点接地,现采用一台变压器送电,求教这2V电压是否是由于三相不平衡造成的,是否可以送电,工艺的人说存在这个电压会对工艺设备运行有影响?
免费打赏
asmallsmallbird
2009年11月30日 12:28:15
2楼
小弟我也想知道,看楼住急的 ,请各位大虾帮下忙吧:L:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月30日 13:07:51
3楼
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月30日 13:10:41
4楼
首先检查中性线是否良好接地,如果接地没问题,那就检查电气设备是否漏电,相线是否发生碰壳
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月30日 13:12:16
5楼
电这东西弄不好很危险,我是新手,不敢妄加下结论,楼主参考下就行:Q
回复
yesanguan
2009年11月30日 13:36:38
6楼
2v没什么问题的,有时感应就有2V
回复
shihua3250
2009年11月30日 16:31:49
7楼
我们这工艺的要求送电,但是送电前一定一定要解决零线这2V电压的问题,下面的人去量了变电站中性点接地电阻值,也没看出什么问题,莫非真是电磁感应导致的电压?
回复
xx_691214
2009年11月30日 17:52:09
8楼
在送电过程中,发现零线地线之间电压2V-------------在哪测量的?测量工具?
应该没什么问题的!正常.
回复
chenyunbing
2009年11月30日 19:18:08
9楼
用电功率越大,零线与地线之间的电压越高。
回复
snow_119
2009年11月30日 19:53:36
10楼
不超过5V就是合格的。。
回复
老灰兔子
2009年11月30日 21:23:30
11楼
一是接地电阻不符合工艺要求,特别是零线的接地电阻偏大(你的工艺要求可能是1欧姆以下)。

二是你的PE线不符合要求,可能截面积偏小,或者线路过长,导线电阻偏大,在你测量位置显得的压降较大。

检查一下你的零线接地电阻是否符合要求(小于1欧姆以下),看看你的PE(地)线的截面积是否小了一点或线路长了一点。
回复