变压器的低压联络的电源引自哪个变压器的低压出线端
qiu@dq
qiu@dq Lv.3
2005年07月05日 15:39:39
来自于变压器
只看楼主

我做的一个变电所,有1,2,3号三台皆为500KVA的变压器,但只有2路10KV的高压电源引入,直接引给1,2号变压器。并在1号变压器前加一个高压出线柜,出一路高压引给3号变压器。2,3号变压器低压联络,那么,1号变压器的低压联络的电源引自2号还是3号变压器的低压出线端,或者2,3号变压器都可以?

2005年07月05日 15:47:10
2楼
正常低压是分段运行的,联络到2,3都可以,主要在联络开关的关系上区别。
回复
qiu@dq
2005年07月05日 16:17:56
3楼
如果1号变压器的低压联络电源引自3号变压器,一号变压器的10KV失电了,那么对1号变压器所带的负荷而言,联络开关的左右都没有电呀。
顺便问下主要在联络开关的关系上区别,是指相互间的机械互锁吗?
回复
plainlife
2005年07月05日 18:00:55
4楼
回复