高层住宅有地下室,地下室设了排烟和补风系统,用不用设置排风和送风系统用来平常没有火灾的时候使用?都是什么建筑需要设排风,送风系统,规范里面好像只是说了汽车库需要,别的什么建筑还需要啊?

高层住宅有地下室,地下室设了排烟和补风系统,用不用设置排风和送风系统用来平常没有火灾的时候使用?
都是什么建筑需要设排风,送风系统,规范里面好像只是说了汽车库需要,别的什么建筑还需要啊?
免费打赏
yangshenglina
2009年11月28日 10:06:20
2楼
我也遇到 这样的问题 有没有大师能说一下 通风换气次数的 计算依据 有没有规范啊 主要是地下室水泵房的通风换气 谢谢啊
回复
yangshenglina
2009年11月28日 10:06:56
3楼
我也遇到 这样的问题 有没有大师能说一下 通风换气次数的 计算依据 有没有规范啊 主要是地下室水泵房的通风换气 谢谢啊
回复
snail_yin
2009年11月30日 11:17:14
4楼
是否设施排风系统和地下室的功能有关,不同的功能其换气次数是不一样的。
清水泵房4次/h,污水泵房10次/h。
回复
boyu521
2009年12月04日 09:26:39
5楼
对,跟功能有关,可通过规律摸索分析。
回复
cosince
2009年12月04日 09:49:58
6楼
这个,不是有双速风机吗?关键看地下室做什么用途,是用作车库?还是用作其他用途,不同用途考虑不一样。
回复
yueseshui
2009年12月04日 11:38:01
7楼
没有自然通风的,肯定要有机械通风。你这个2速或者2个风机好了