用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水
hsscs
hsscs Lv.5
2005年07月04日 22:34:21
只看楼主

  本人从1985年开始研究用热水锅炉,以自然循环的方式加热高位水箱中的水,当年就获得成功。后来又为多个单位设计,不断完善,不曾失败。现此技术已经成熟。  它是一个什么样的系统呢?粗略地讲,就是将热水锅炉的热水出口管和回水管分别接向高位水箱,令锅炉以自然循环的方式加热高位水箱中的水。此法与泵循环加热法相比,省电;与蒸汽加热法相比,无噪音;与其他方式相比,热效率高;不但效果好;且没有了操作、维护水泵的烦恼。

  特别值得指出的是:无论高位水箱中水位是高(水多),还是低(水少),本专有技术都能将水箱中的水快速加热;而且与众不同的是:还能优先加热水箱出口处的水,能很快对外供应热水。所以,此技术项目确实是节能降耗、保护环境、利国利民的好项目。
  本人认为此技术应该予以推广,各位同仁觉得如何?如有兴趣,本人愿意与各位再深入交流。
  本人的E-Mail是hsscs@163.com,QQ号是278086907。
免费打赏
huyan07
2005年12月20日 15:42:57
52楼
有道理,值得思考啊
回复
wcx51168
2005年12月22日 22:32:24
53楼
看完各位的讨论真是大开眼界!一个小小的变革会引起巨大的轰动.用心的人或许会有相同的发现!!!
回复
hu_zhongwei
2005年12月23日 11:59:49
54楼



楼主,有它的系统图吗?拿出来让我们共享一下嘛!多谢了
回复
xingji
2005年12月24日 14:58:54
55楼
呵呵,真是各有个的高招!高位水箱的供回水管都接下面,也是怎样也会循环热的!水加热后热压的作用!不必为此争论不休!
回复
变风量顾问
2005年12月28日 10:13:58
56楼

学习中~~~~~~~~~~~~~~~
回复
hengny
2006年01月08日 21:23:42
57楼
看完了以上的讨论,看出来了,马谷先生意在是出卖专利技术和设备啊!我们这些穷画图的买不起的!就到这里吧!
回复
ice-jh
2006年01月11日 08:47:03
58楼
不知道大家听说过常压锅炉没有?常压锅炉膨胀水箱放于比系统最高点还高一两米的地方.膨胀水箱中的水可以这样来不让它冻吗(如果水箱不保温)?常压锅炉的出水管是接至散热器的,在那上分支 ?不过,你好象说不能有分支的.
回复
wuyinghua.123
2006年01月16日 12:30:32
59楼
看完了,谢谢,学到不少。

就是锅炉中的水加热到高位水箱,再由高位水箱出水道各层楼各个房间进行热水供应。可是高位水箱的温度怎么控制呢?是不是要加一个温度控制装置呢?还有您所说的系统适用于多大的建筑面积阿?10000平方左右的一层楼,也可以采用吗?

分配器的话,实际上就是一个分水器,但是既然是您的专利的话,我们想了解其中的奥妙还是比较难哦,......
回复
hsscs
2006年01月18日 09:38:37
60楼

答第33楼朋友:你的理解基本上是对的。但与太阳能热水器不同的是,本系统热水锅炉通常是安装在地面的。当然,也可以安装在屋面,只要比热水箱低就行了。
回复
hsscs
2006年01月18日 09:52:18
61楼
答第34楼的朋友:在锅炉的热功率一定时,强制循环与自然循环来比,效率不一定高。只有当锅炉的加热能力很高,而相比之下管路自然循环流量小,导致锅炉的吸热能力显得小的情况下,采用强制循环的热效率才会比自然循环的的高。如果管路自然循环的流量大(由高差形成的循环作用压力大,管路阻力相比之下小时),效率不会低的(在这种情况下,把水箱放在锅炉的上面,在加个循环泵后系统的热效率不会提高)。