11层住宅地下室应不应该设自喷系统?
sqm.-001
sqm.-001 Lv.5
2009年11月27日 11:04:27
只看楼主

2栋11层住宅之间是个3000左右平米的地下车库,需不需要设自喷啊?

2栋11层住宅之间是个3000左右平米的地下车库,需不需要设自喷啊?
免费打赏
linyinong
2009年11月27日 15:31:42
2楼
查《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97!
回复
sqm.-001
2009年11月27日 16:36:04
3楼
11层住宅地下室应不应该设自喷系统?
回复
shi-tou
2009年11月27日 17:39:46
4楼
地下车库,停车数量超过十辆都要设的
回复
wuyq022
2009年11月29日 11:23:27
5楼
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。

7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。

如果是自行车库可以不设喷淋
回复
goodwangwei2002
2009年11月29日 23:29:08
6楼
都3000平米了肯定要设,而且还要上消防排烟。
回复
hswcock
2009年12月02日 01:35:14
7楼
汽车库超过10辆停车位肯定要设的 ,这个跑不了。
如果是自行车库 ,根据江苏省的规定,若超过500平米需设置。
若划分几个防火分区,每个分区小于500可不设。
回复
csdn520
2009年12月02日 12:56:32
8楼
都3000平米了肯定要设,而且还要上消防排烟。
回复
susu1220
2009年12月03日 14:52:03
9楼
是的,面积这么大,肯定要上自喷,而且必须有防排烟系统,请仔细查看相关规范。