有一电加热50KW,需要配多大的电线,穿管,管径多少?谢谢!!!
有一电加热50KW,需要配多大的电线,穿管,管径多少?谢谢!!!
2楼
25的线 40管 :lol
回复
3楼
:lol
线路多长?什么样的负载?
压降能满足要求,再考虑载流量就行了。。
回复
4楼
估算的话25的线小了点吧:handshake
回复
5楼
我是初学者,看了本书上面写“电力加倍,电热加半”算得电流”是100A。再根据“10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管温度八、九折。裸线加一半,铜线升级算”要是铝线的话应该是25的线吧,铜线25的应该不小了吧。这样算有点麻烦,各位高手有没有更好的方法呀?
回复
6楼
要多做,多想,这样的问题 真是啊
回复
7楼
10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管温度八、九折。裸线加一半,铜线升级算
这样 说不了话的
回复
8楼
电流按功率的一半还好点
有依据的
回复
9楼
我才毕业原来学的电气自动化,没学过配线。想请教下各位,如果不按那个口诀算,是不是先算出电流再查手册呀?如果不是的话那应该怎么算呀?
回复
10楼
你没有说明加热器电源是单相220V还是?还是三相380V的?单只(或单路)加热器规格、电压是多少的?星形还是三角型接法的?有N线吗?
回复
11楼
220V还是?还是三相380V的
回复