什么原因导致断路器单相接地不跳闸?
jijiwaiwai123
2009年11月25日 14:08:32
来自于断路器
只看楼主

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?请大家一起来分析下!

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?
我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?
请大家一起来分析下!
免费打赏
tank-----no.1
2009年12月08日 19:17:35
32楼
曾经遇到真实情况:35KW电机检修时(环境恶劣),只要是铁的,全部带电,每个人的感觉还不一样,有麻手有针刺........检查电机处电源少一相,断开开关,进线电源正常,送上开关还是少一相,但电机运转正常。之后检查出开关到电机的电缆有一根接地。所有情况开关没有跳闸!:D
回复
jxsan80
2009年12月09日 10:26:46
33楼
在不是保护摘除的情况下:

严重赞同楼上2位的意见!!
回复
wxr84
2009年12月09日 15:18:48
34楼

能不能把《建筑电气装置500问》发一份上来?
回复
yhht
2009年12月09日 19:36:11
35楼
如果是中性点不接地系统或者经过阻抗接地的,单相接地电流不一定能让断路器跳。
回复
yangping_nj
2009年12月09日 21:01:22
36楼
不会跳的啊,断路器只有过载保护的除非加装漏电检测模块,单相接地才跳闸.
回复
bzx2000
2009年12月09日 21:34:52
37楼
发生单相接地的时候是否会跳闸决定于单相接地状态,单相接地电流小则不跳
回复
ziliaoshi_1
2009年12月10日 11:18:49
38楼
所谓接地,当接地电阻足够小时,对供电线路来说也就是“相对地短路”,如果接地电阻不够小,甚至达到了“绝缘”的等级,当然不会造成断路器发生短路动作;在“短路”与“绝缘”之间的情况是否动作,就要根据断路器的动作曲线来判断是否该动作了。
虽然实践很重要,但在正确的理论指导下实践,可以起到事半功倍的效果。
所以电气原理及理论要经常钻研才是正道。
回复
lwsh1101212
2009年12月11日 18:02:58
39楼
断路器跳闸需要一定的条件,这与断路器的保护设置有关系。
常规保护的配电断路器只有速断、过流延时(或经双金属片启动的热保护)两种保护。故障电流达到额定值的8~10倍(设定或可调),速断保护动作跳闸;故障电流超额定值达到一定时间,过电流延时(或热保护)动作跳闸。
现在,电子产品的性价比越来越高,使用综合自动化保护装置的断路器也越来越多。这类产品的保护形式就比较多了:三段式的电流保护、剩余电流保护等。断路器是否跳闸就看是否达到保护动作的条件了。
回复
qwrtui
2009年12月13日 13:55:35
40楼
:victory: :victory: 支持二楼的观点!!
回复
zwq88431902
2009年12月13日 23:51:52
41楼
断路器没有单相接地的保护功能
回复

相关推荐

APP内打开