什么原因导致断路器单相接地不跳闸?
jijiwaiwai123
2009年11月25日 14:08:32
来自于断路器
只看楼主

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?请大家一起来分析下!

CM1,CW1,MTE08N,MW08的断路器用在低压系统中时(只有ABC相,没有地线和零线)发生单相接地的时候是否会跳闸,如果不会为什么?
我现在用的是MTE08N,MW08真的没跳闸,是不是因为没有中性点的原因呢?
请大家一起来分析下!
免费打赏
caigh118
2009年12月15日 22:08:09
42楼
41说的不对吧
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 10:29:02
43楼
学习中
回复
wlsunway
2009年12月21日 14:59:00
44楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
ccccyq
2010年09月14日 16:09:34
45楼
IT系统的最大优点就是单相接地时不跳闸,继续保持供电,提高供电的可靠性,而且因电容电能流较小也不会造成电击事故
回复
ccccyq
2010年09月14日 16:10:28
46楼
所以也不用加漏电保护,补充一下
回复
chensen62
2010年09月15日 11:46:50
47楼
来凑凑热闹,顺便长点见识,呵呵
回复
bieguaiwo220
2010年09月15日 12:57:51
48楼
中性点不接地系统的单相接地电流是很小的 建议家装漏电保护器
回复
king5143
2010年09月17日 11:49:33
49楼
中性点接地系统跳闸的原因是中性点与大地等电位,相线与大地连接后相当于与中性点直接连接,这样可以将接地电流放大,然后使断路器动作。不接地系统相线直接接地电流很小,所以断路器不动作。
回复
luzhengang1981
2010年09月18日 10:59:16
50楼
同意3楼:handshake
回复