关于柱子做偏的问题(加抗裂钢筋网片)
mengfeng1234
mengfeng1234 Lv.11
2009年11月25日 11:43:41
只看楼主

图纸中,700的柱子沿轴线向右偏心50,即轴线到柱子左边缘300,到右边缘400.但是施工单位因为粗心,把柱子没有偏心。按轴线到左边缘350,到右边缘350做了。基础也已经做好,钢筋也甩上去了,因此梁的位置也就变了,而偏偏梁的位置不能变。现在需要设计的帮助,各位大侠们,帮帮小弟,怎么处理。现在想了一套方案,将柱子变大为750,也就是加大柱子右侧保护层厚度。又原来的30变为80,在中间增加抗裂钢筋网片。那怎么加?希望各位帮小弟出出主意。

2009年11月25日 23:22:32
2楼
怎么没人回复啊?各位大侠帮帮忙啊。
回复
inzaghi23
2009年11月30日 02:44:58
3楼
就加保护层啊 ? 那大偏压了怎么办

再加点钢筋吧
回复
yzgang2001
2010年02月21日 14:39:35
4楼
加大保护层有用吗?
回复
jiangzhihui
2010年02月21日 14:53:56
5楼
像这种情况只加钢筋网片可能不行,还需要加一定量的钢筋。
回复
cpenc_zhj
2010年02月21日 20:25:00
6楼
我个人认为还是按750截面计算一下,看看要多少钢筋,在补上多少钢筋,可以少补点