一条单母线上连接6台2500KVA的变压器,总计设备容量为15000KVA,请问高压进线开关的额定电流应该选多大的?如何计算的?
一条单母线上连接6台2500KVA的变压器,总计设备容量为15000KVA,请问高压进线开关的额定电流应该选多大的?如何计算的?
2楼
你这个似乎不适合做一路进线的吧?我觉得线路负荷太大了,电业部门似乎不会批准的吧~
还请高手明示~
回复
3楼
很简单呀,计算一下电流不就知道了?如果电压是10kv 进线选1250A,6KV选2000A
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
晕,你自己设计的吧,供电局会给你这么大容量的一根10kv电缆?不可能,可能他三万五的变压器容量也没这么大啊!供电局给的单根高压(10kv)电缆的容量一般不超过4000KVA的,超过了要不再给你加一路电缆,要不就给你三万五的电缆!
回复