断路器能不能从下桩进线?
hero_2008
hero_2008 Lv.15
2009年11月24日 15:48:07
来自于断路器
只看楼主

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。
我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!
免费打赏
wytmltlyh
2009年11月27日 13:04:16
22楼

支持!!支持,有的时候特殊事情特殊解决,
回复
caonim
2009年11月27日 13:17:38
23楼
上进下出是通常的。

否则就是倒进线。


倒进线会导致容量降低。要乘以降容系数。


常熟CM3开关比CM1先进的一点就是——————倒进线不降容!
回复
hero_2008
2009年11月27日 16:43:34
24楼
看来持上进下出这个观点的人还挺多的啊!
回复
混在电气
2009年11月27日 16:53:00
25楼
上进下出只是个习惯问题,不是技术问题,下进上出的方案也不少,都是为了实际应用的问题,怎么好用怎么用,下进的时候选择可以下进线的开关就是了。如果你非觉得下进看着捌扭,你可以水平安装啊,:)
回复
jdlk
2009年11月28日 19:23:42
26楼
理论应该没问题,但对操作及维护人员会造成极大的安全隐患,因为习惯成自然
回复
wennuan8315
2009年11月28日 19:33:12
27楼
个人认为可以,不过不知道有没有规范要求
回复
sunywater
2009年11月28日 19:38:14
28楼
我个人支持上进下出,但是下进上出在理论上好像也没错,况在很多地方也经常见到倒置的
回复
sayakagirl
2009年11月29日 02:23:03
29楼



断路器分合闸有标识,这样容易混淆
回复
zjh13600295277
2009年11月29日 14:30:23
30楼
上进下出很好呀 !怎么又想下进了呢!
回复
yuhu1990ok
2009年11月30日 17:45:42
31楼
影响美观 也许会误操作!~
但还是要看型号的·