断路器能不能从下桩进线?
hero_2008
hero_2008 Lv.15
2009年11月24日 15:48:07
来自于断路器
只看楼主

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。
我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!
免费打赏
shideping
2009年11月25日 12:36:51
12楼
我们有几个小配电室的进线开关采用的是下进线的方式,我们在配电柜上贴“倒送电”的标识。
回复
zhuxiangyi051229
2009年11月25日 12:51:54
13楼
应该可以,但是为什么要倒过来呢?
回复
yanglifeng226
2009年11月25日 12:57:26
14楼
当然可以 其实电流是在震荡的 上下不分
回复
yesanguan
2009年11月25日 12:59:28
15楼
我个人觉得应该还是上进下出的啊,我这里的配电柜就有一也是下进上出的,但是在断电作业时容易搞混,有安全隐患
回复
gdx8785
2009年11月25日 12:59:51
16楼
大部分的断路器都是上进线下出线,如果需要下进线上出线,需在定货单注明,或看清楚样本上的适用范围.
比如常熟开关厂的CM1断路器样本上就明确告知"本断路器不能倒进线,即只可1;3;5接电源线,2;4;6接负载线"
回复
mhb972218
2009年11月25日 15:08:53
17楼
呵呵,我觉得没必要争论,按照上进下出没有错。如果为了标新立异下进上出,到时没断开看成断开了,那就什么事情都可能发生了!!
回复
leiwcl
2009年11月25日 15:23:54
18楼
看是谁家的产品了,
大家猜想一下这样一个问题,如果你的短路器正合在故障点上时,这样上下进线有没有关系呢.主要对于框架.
回复
shaoting1949
2009年11月25日 15:36:43
19楼
没问题,只是习惯上石上进下出,应该不会造成性能上的影响
回复
t83225100
2009年11月25日 16:30:15
20楼
咱还是按照惯例来,上进下出,不会犯错
回复
liuwj333
2009年11月25日 21:30:04
21楼
从安全角度来说,还是上进下出为好,迫不得已也可下进上出,但要做好明显警示标记。