最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。
我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!
雨后悠悠看晚晴
2009年11月24日 16:17:36
2楼
ABB的Tmax系列断路器可以从上端或下端接入电源,而且不会影响设备功能:victory:
回复
qiqi19801209
2009年11月24日 16:43:55
3楼
许多厂家都号称没问题;就相信没问题喽;
回复
lingxuct
2009年11月24日 17:26:31
4楼
不管是否是电工(电气专业)的,还是非电气专业的,普通习惯总是开关上面是电源,下面是负载,这是绝大多数人所认同的惯例。记得鲁迅先生说过:.......本没有路,走的人多了自然成了路。(路是人的脚踩出来的)

那么,当一个开关(断路器)无法分电源与负载时(如联络开关),怎么接线?
个人意见:联络开关在本柜的上桩头接本柜电源,并在开关(断路器)上标“开关下带电”的标签。
回复
红苹果
2009年11月24日 17:33:02
5楼
:lol
开关分合都是有标志指示的。。。
个人认为还是上进下出的好。。。。
回复
hero_2008
2009年11月24日 17:36:10
6楼
看来志同道合的同志有不少:lol
回复
chenyunbing
2009年11月24日 23:58:08
7楼
设备运行没问题 但你的操作不规范
回复
daming26
2009年11月25日 02:11:32
8楼
倒着接线 貌似会影响分断能力 期待证据。。。
回复
dv100
2009年11月25日 09:02:55
9楼
ABB的开关是可以的,这样应用在场合受限制的条件才采用的形式。我认为理论完全可以,只是运行和习惯的问题,多采用上进下出。
回复
shenghejihe
2009年11月25日 09:19:48
10楼
断路器下进线对于电流保护功能不会有影响,因为其内部多数配置的是热金属片或过流线圈,这样只要有一定电流经过其主导回路就会可靠动作。但对智能型断路器是否有影响,这就不知道了。
回复
qiqi19801209
2009年11月25日 09:53:35
11楼


说说我的看法:如下图

触头盒.JPG

从保护角度来讲,没有任何影响;

关键是触头室的结构;

如果触头室完全独立,个人认为上下进线均可;
否则,呵呵最好上进线吧;
回复