断路器能不能从下桩进线?
hero_2008
hero_2008 Lv.15
2009年11月24日 15:48:07
来自于断路器
只看楼主

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!

最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。
我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!
免费打赏
xsn1976
2009年11月30日 21:31:34
32楼
本人认为可以应用,但还是按照应用习惯接线好,不然会给不知道的人带来隐患。
回复
姜振祥
2009年12月02日 09:00:39
33楼
关键是元器件的厂家认可吗,他们不同意那就不能那么做。我们从操作工艺上在变动一下啊。是人要适应设备,不是设备适应人啊
回复
岛泉
2009年12月02日 11:19:27
34楼
看制造厂家对断路器的说明.有些不能下进线.如DW15-630一下.由于结构特点,不许下进.要用须降容.
回复
cprong2009
2009年12月02日 13:09:02
35楼
空开凑合,但漏电是不允许的:victory:
回复
ydy_850722
2009年12月02日 14:15:25
36楼
像28柜的下进线方式,不是下端接的是电源么?
回复
hylinzj
2009年12月02日 14:29:28
37楼
看制造厂家对断路器的说明.有些不能下进线
回复
加肥猫
2009年12月02日 14:34:48
38楼
短时间可以不代表长时间可靠,现在设备优化严重,天知道哪里又有优化了
回复
jiaoshousun
2009年12月02日 16:20:51
39楼
我国电力行业普遍存在的问题,断路器生产厂家均没有标注,下进线时有的分断容量是要降低的。
回复
smenrin
2009年12月02日 16:35:04
40楼

这位大神的解答 非常对我胃口 哈哈哈哈
回复
zyct
2009年12月02日 21:47:27
41楼
说下进线不妥的话,不知道联柜怎么解释为好 ? 其实有好多断路器都能下进线了 也并不影响性能 这个问题或许是个仁者见仁 智者见智的问题 一家之言