变压器消防问题请教
sping1981
sping1981 Lv.2
2009年11月24日 09:31:43
来自于变压器
只看楼主

一个变电所有三台变压器,想问一下消防增压设备和消防水池的水量是按照三台总和的消防水量考虑还是考虑一台失火的时候考虑?在线等,谢谢。

一个变电所有三台变压器,想问一下消防增压设备和消防水池的水量是按照三台总和的消防水量考虑还是考虑一台失火的时候考虑?在线等,谢谢。
免费打赏
qjsh1.1
2009年11月24日 11:30:16
2楼
只考虑1个着火点········
回复
tianyuedong
2009年12月29日 18:45:24
3楼
楼上貌视不对吧
回复
garvin007
2009年12月29日 22:46:12
4楼
变压器消防跟变压器的贮油量、布置息息相关,变压器之间若有防火墙或者变压器之间距离够远,可按一台失火考虑,否则必须按三台考虑,因为若变压器之间没有隔离的话,其中一台着火,必须防止火灾影响另外两台,这种情况下三台的水喷雾灭火系统都要启动。
回复
hengtaolieer
2010年01月08日 08:22:51
5楼
楼上说的有道理
回复
hl_7403
2010年01月11日 11:46:19
6楼
xiexie~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
victor_wangtao
2010年03月03日 23:37:36
7楼
通常变压器之间有防火墙,每个变压器都有事故油坑,所以是考虑一个变压器着火的情况就好了