诚心求教...............水池中间壁柱处应看为左右墙的铰支座还是固支
诚心求教...............水池中间壁柱处应看为左右墙的铰支座还是固支
12楼
论坛上怎么能有这么多关于水池的问题呢
回复
13楼
我觉得关键问题不是铰支、固端问题,而是壁柱能不能算是水池侧壁的支座问题。若壁柱截面够大,勾刚度,方能当作水池侧壁的支座
回复
14楼
主要还是看柱子的刚度
回复
15楼
误导啊!你们在说什么呢?命题是中间竖壁,什么---扶壁柱、刚度等等,一派胡言嘛
他说的实际上是三壁相交怎么考虑,
1.计算可按简支一般二侧竖壁水平抗弯刚度差不多,不会有转角
2.中间竖壁,按一侧有水组合,支座按固结,就可以了,跨中适当加筋,
回复
16楼
一般按T型梁算,特种结构上有
回复
17楼
给排水设计手册上,沉井那章有句话,壁柱与池壁的刚度比值大于4,可以视为不动铰支座
回复