诚心求教...............水池中间壁柱处应看为左右墙的铰支座还是固支
诚心求教...............水池中间壁柱处应看为左右墙的铰支座还是固支
2楼
不知道怎么说这个问题。
因为我们都知道没有绝对的铰支 和 绝对的固支。
看你的扶壁柱的截面大小判断了。
如果是我,我就按照铰支处理。
扶壁柱的作用是悬臂梁,而一般的板梁节点处理都是按照固支,但悬臂梁我想刚度要打折扣。
按照铰支处理,板上筋在人为加大。
回复
3楼
这个有没有个量化,比如刚度比达到多少时算
回复
4楼
应该是根据刚度比来定的吧,一般应该是固支吧。
回复
5楼
框架柱与池壁截面刚度比大于8可按固支考虑
回复
6楼
如果是悬臂的扶壁柱的话,确实较难确定,一定要加大扶壁柱的截面尺寸.
另,如果可以在扶壁柱的水池壁外方向用梁连接起来的话,形成框架,则其刚度较大,一般可以满足作为固定支座的要求
回复
7楼
你问的是梁板问题,与楼板一样考虑按铰接,但是,柱子必须有足够的侧向刚度,才能当板的支座
回复
8楼
:time:
回复
9楼
:victory:
回复
10楼
:victory: 好东西啊 哈哈
回复
11楼
:victory: 好东西啊 哈哈