关于变压器的选择??
xyemao
xyemao Lv.4
2005年07月01日 17:38:15
来自于变压器
只看楼主

如果知道一个工程的总用电量为4500KW,那么怎么确定用几台变压器?每台多大容量?10KV进线需要怎么选取?几路进线?

如果知道一个工程的总用电量为4500KW,那么怎么确定用几台变压器?每台多大容量?10KV进线需要怎么选取?几路进线?
免费打赏
xyemao
2005年07月01日 17:40:16
2楼
补上一句:那是个住宅区,按每台变压器不大于1000KVA选择
回复
zyzylz
2005年07月01日 18:02:06
3楼
若无一二类负荷,用箱变环网供电,设置7台800kVA变压器
回复
controler
2005年07月01日 18:05:12
4楼
那的计算,看看你的功率因数是多少??然后算出无功。再算出视在,几能把你的变压器的容量来算出。根据“求大”的原则来分配你变压器的容量和台数。。。。
回复
crazyboy
2005年07月01日 18:21:13
5楼
我觉得可以用8台1000kVA的变压器,这样每台变压器的负荷率可以在60%左右,适合作为完全的互为备用,我们这里供电部门的住宅用变压器就是要求达到这种负荷率;高压进线当然是能两路10kV进最好了
回复
ak2000ghost
2005年07月01日 18:36:55
6楼
觉得楼上的兄弟有点浪费了,,,,
1、变压器最好70%左右
2、楼主提的4500kw是安装容量,加上补偿容量也没多少
2、小区如果不是高层特别多估计也不需要完全的互为备用了,二类负荷容量估计没那么多吧
回复
xyemao
2005年07月03日 10:10:51
7楼
可以具体告诉我是怎样确定的吗????
回复
xyemao
2005年07月03日 10:13:10
8楼
我想知道具体怎样算的?
回复
crazyboy
2005年07月03日 12:21:46
9楼

可不是我浪费哟。。。。我们这里供电局要求的,要求住宅小区两台变压器负荷可以完全互为备用的,变压器的过载运行是达到120%就不能再高了;当然,我说的主要是供电局管理的小区变电所,如果是自管户,那就可以考虑负荷率提高到70%至80%,但是就不要再两台变压器低压母联,不要互为备用了
回复
crazyboy
2005年07月04日 18:41:11
10楼
其实还要提到一点,就是小区变配电所的低压供电半径,(我们这里供电部门按从变电所出来到建筑进线要求不大于100米)如果考虑这一点,那么变电所的位置还需要规划一下,变压器容量也要根据各个部分的负荷分布调整
回复
薇鹰
2005年07月09日 09:06:13
11楼
专业专业,不懂不懂!
回复