40.5kV高压柜绝缘件的屏蔽问题
jlzxh6932
jlzxh6932 Lv.4
2009年11月22日 14:54:31
只看楼主

针对小型化的40.5kv的开关柜如kyn61系列,所采用的触头盒以及绝缘套筒基本上都采用了加屏蔽网,有的还采用了双屏蔽,请高手指点其理论?

针对小型化的40.5kv的开关柜如kyn61系列,所采用的触头盒以及绝缘套筒基本上都采用了加屏蔽网,有的还采用了双屏蔽,请高手指点其理论?
免费打赏
liuli19822
2010年02月03日 09:10:33
22楼
知识点啊
回复
oysp7619883
2010年02月04日 19:27:47
23楼
:handshake 顶
学习了
回复
huanglongmiao
2010年02月05日 16:13:56
24楼
选用加强型大爬距的,质量好的厂家,我们厂好像没有出现过这种问题。
回复
huang814010
2010年02月08日 09:56:24
25楼
主要是因为绝缘件结构设计不合理、绝缘件阻燃水平和抗老化水平低、开关柜小型化使柜内电场更加复杂,加上运行环境恶劣等诸多因素造成的。尤其是开关柜的断路器室触头盒动、静触头连接处和套管的电位法兰面安装位置,其电场集中强度大,且极不均匀,容易造成带电体通过气隙对地放电,绝缘件局放起始电压和击穿电压也大幅度降低。
回复
hello595
2010年02月09日 22:39:16
26楼
学习了,感觉还有收获
回复
dlack
2010年02月11日 20:15:22
27楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
hanzhi
2010年02月12日 17:11:22
28楼
如果绝缘件的使用寿命只有5年的话,国产的35kV开关柜就很难出口到国外了,售后很麻烦啊。合资品牌的35kV空气绝缘开关柜是不是在方面好一些啊,如果业主资金允许,是不是可以选用35kV充气柜。
回复
tudashi63
2010年02月12日 21:12:49
29楼
本人曾经看到有人把带屏蔽罩的穿墙套管申请了专利,觉得这不符合专利法。专利保护的是发明创造,不是公知的道理和科学发现。屏蔽罩来均匀电场这是很普通的科学原理,不应受法律保护。现在40.5kV套管经常出问题原因如下:
1.屏蔽的原理就是均匀电场、降低电场强度、增加偶合电容值。要从这两点出发来解决问题;
2.均匀电场的措施有:电极表面的曲率半径尽量要大,如用圆拄状导体,接地体有女儿墙措施;
3.降低电场强度的措施有:加大相间、相对地间的距离,降低电压梯度(电场强度)。这是很有效的措施,却没被采用;
4.增加偶合电容值:这对交流回路很有益处。现在采用的是网式屏蔽罩,电极存储电荷的能力有限,而且网丝表面曲率半径太小,容易放电。应该使用铝制屏蔽环;
5.采用饱和树脂,不可用不饱和树脂。
回复
zhtymg
2010年02月18日 22:00:58
30楼
绝缘件添加屏蔽环的目的是为了消除高压与绝缘件之间由于小气隙而产生的局部放电,再者应该考虑是电磁场的问题,高电压下,感应磁场是存在的,所谓的绝缘只是相对而言:handshake
回复
tudashi63
2010年02月18日 23:09:23
31楼

新年好!谢谢参与.
1.屏蔽环是为了改善电场的均匀性而设置的。均匀后电场强度降低,电荷就不易溢出(或击穿)了。
2.只有有电流的情况下才有磁场,没有电流但有电压也可以击穿。
回复