防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?
kiki007
kiki007 Lv.3
2005年07月01日 11:52:49
只看楼主

请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少? 论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点谢谢了

请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少?

论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。

到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点

谢谢了
免费打赏
neardespring
2005年07月01日 15:35:56
2楼
喷规上确实更强调闭式(湿式)喷头的布置,而水幕开式喷头的间距布置并不明确。既然不明确,就按照标准喷头考虑。假如按照规范的说法,开口不宜大于15*8米,那么按照15米跨度,高8米的建筑体量考虑,水幕用水量2*8=16L/s;喷头按照标准K80(80L/min即1.33L/s)计,那么差不多需要16/1.33≈12个。按照规范7.1.15的说明,使用开式洒水喷头,需布置两排每排6个喷头。各喷头间距只要保证不小于3米即可,标准喷头的溅水盘的溅水能力能保证溅水半径在1.6米(可根据一个标准喷头的最大保护面积定)。hehe 希望有帮助。
回复
kiki007
2005年07月07日 16:15:24
3楼
还是看不明白,你的意思是不是这样:在15*6*8的空间里就12个喷头。。。
回复
neardespring
2005年07月10日 20:27:06
4楼
呵呵 大概是规范的意思
回复
xfd831
2005年07月11日 09:31:25
5楼


谢谢回答,偶也受用了。
回复
伯大哥
2005年07月11日 09:41:12
6楼
防火分隔水幕的喷头的布置应保证水幕的宽度不小于6m。间距应按喷头的特性考虑。
回复
ydh1981
2005年07月11日 09:57:01
7楼


就是这样的
回复
liangxiubing_2000
2005年07月12日 09:05:06
8楼
受益匪浅,感谢!
回复
kiki007
2005年07月12日 17:49:20
9楼


按照15米跨度,高8米的建筑体量考虑,水幕用水量2*8=16L/s;喷头按照标准K80(80L/min即1.33L/s)计,那么差不多需要16/1.33≈12个。
按照20米跨度,高4.5米的建筑体量考虑,水幕用水量2*4.5=9L/s;喷头按照标准K80(80L/min即1.33L/s)计,那么差不多需要9/1.33≈8个。
20米跨度2排每排4个。。。这可能吗?
原谅我的无知。。。。我走进死胡同了。。。。

回复
neardespring
2005年07月12日 21:06:50
10楼
规范上对于大于15米跨度没有明确定义算法!建议如遇到超过15*8米的空间时,询问当地消防部门。
回复
user119
2005年07月13日 17:26:30
11楼
ydh1981你好
能否告知你贴的东西是哪本书上的?多谢
回复