关于商场负压问题,急急急急急!!!!!!!!!
wenbin790129
2009年11月20日 11:50:29
来自于通风排烟
只看楼主

我工作的商场进门口处冬天的时候温度非常的低,而且风量很大,据原来工程部的人说是由于负压问题,哪位高手能给出个解决的点子啊,前提是商场进门口处于东南角,商场的最高两层是(7层、8层)餐饮商户。而且有地下二层停车场,地下一层也是餐饮,商场从地下一层到二层有两个共享空间,大概的情况就是这样了。就是夏天的时候还稍好些,冬天的时候进门口处的风非常大,今年刚加了门斗和热风幕,就是从两边进人走到中间的门再从中间的门进入商场,每个门都有热风幕,效果非常不好,仍然风很大,商场的温度大部分都被风带到7层、8层了,上边很热,下边很凉。请高手指点!谢谢!:Q

2009年11月20日 18:37:37
2楼
我觉得最根本的应该解决厨房补风的问题。厨房一般是负压,补风一般都是送风的80%,这样风量不平衡,就靠自然进风了。把各层的空调排风稍减点,尤其是餐厅的,这样我觉得可能会好的。
回复
liufujianzhu
2009年11月20日 22:24:19
3楼
减少排风,加大新风。现在的商场都是不进新风,使得商场空气质量很差
回复
snail_yin
2009年11月26日 15:58:19
4楼
1、上部两层餐饮的部分一定要解决,现在的餐饮排油烟量非常大,如果没有独立的补风系统,对商场影响是非常大的。
2、保证共享部分空间的正压,提供足够的新风量。
回复
wenbin790129
2009年11月26日 22:12:13
5楼
保证共享空间正压用什么办法来解决呢?
请高手指点!
回复
qgpei1225
2009年11月26日 22:17:50
6楼
房间正压的保证只能是增加新风,减少排风。
针对本工况,新风要预处理。:)
回复
wenbin790129
2009年11月28日 08:23:33
7楼
恩,是的,新风的预处理是不是在机组的地方加热,过滤下新风,使新风的温度相对提高一些?
回复
djnanhai0615
2009年11月30日 14:43:55
8楼
:victory: 同意以上各位同仁的意见
回复
yanlufeng
2009年11月30日 15:53:24
9楼
最好是;设置一个排风机、一个进风机,两个风机流量、压力相等。
另外,要设置一个转轮,实现热交换,排风的热量转向进风,尽量节能!
这是我已经成功的高招。
回复
wenbin790129
2009年12月01日 14:33:11
10楼
能详细介绍下么?怎么样效果好些?
回复
暖小流
2009年12月01日 17:56:40
11楼
向楼上各位学习了,

7、8层餐饮的厨房疯狂排烟排风,没有补风,系统只能从底层自然进风,不知道这么理解对不对,见识了:victory: