多层建筑应该需要设置哪些消防设备?(讨论总结) 本问题讨论的多层建筑是满足《建规》适用范围内的建筑。讨论的观点仅供大家做为参考!欢迎大家继续探讨补充!阅读前应先熟悉的内容:《给水排水设计手册》(第2版)第二册P60页低层建筑消火栓系统的6种类型:1)低压消火栓给水系统2)高压消火栓给水系统3)临时高压消火栓给水系统4)无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统5)设有水箱的室内消火栓给水系统
本问题讨论的多层建筑是满足《建规》适用范围内的建筑。讨论的观点仅供大家做为参考!欢迎大家继续探讨补充!
阅读前应先熟悉的内容:
《给水排水设计手册》(第2版)第二册P60页
低层建筑消火栓系统的6种类型:
1)低压消火栓给水系统
2)高压消火栓给水系统
3)临时高压消火栓给水系统
4)无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统
5)设有水箱的室内消火栓给水系统
6)设有消防水泵和消防水箱的室内消火栓给水系统
《低规》中的几个条文
第1.0.3条 本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:
一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑;
二、单层、多层和高层工业建筑;
三、地下民用建筑。
本规范不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他地下非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。
注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内,建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者,不计入层数内。
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
。。。
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。
。。。
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
问题讨论的总结:
多层建筑的室内的消防系统全面地说主要是由消防水池、消防水泵、消火栓管道、水泵接合器、消防水箱、稳压增压设备组成。
当建筑中设置了消火栓管道系统后
一、当市政管网有两路进水,市政水压足够高的话,系统做成常高压,根据8.6.3条,系统可以不设置消防水池、消防水箱、消防水泵及稳压增压设备。
二、当市政水压不能满足设置常高压系统要求时,消防水池的设置按8.3.3条处理,消防水箱的设置按8.6.3条处理,水泵接合器的设置按8.6.1条处理。
这样,问题出来了,要不要设置消防水泵以及稳压增压设备呢?
观点a:不用设置消防水泵,消防水池的设置按8.3.3条处理。
火灾发生时,前10分钟的消防用水箱由消防水箱供给,但不能满足其充实水柱的要求;10分钟后由消防车赶到后,通过消防车把消防水池或者消防水源中的水接入水泵接合器以使用消火栓灭火。
观点b:要设置消防水泵和消防水池。
多层建筑的主要灭火手段是消防车室外灭火,但是在火灾初期应该让室内消火栓有足够的压力来达到灭火的要求,所以需要设置消防水泵来吸取消防水池的水灭火。
至于要不要设置稳压增压设备还待讨论。