由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
62楼
MNS柜可靠墙安装。
回复
63楼
已阅
回复
64楼
动力配电箱XL-21可以靠墙安装,但GCK,GCS,GGD不能靠墙安装。
回复
65楼
我刚做了一个工程,情况和楼主一样,问了一些老工程师和审图的人.
可以靠墙安装,只要注明是单面维护就可以,不过柜体厚度需要加大,最少也不能小于900.
回复
66楼
总之,背后无须拉线或无须开启的低压柜可以靠墙安装。
结帖。
回复
67楼
规定中好像不可以靠墙,最少也要留800mm!
回复
68楼
我觉得应该可以靠墙,我看到过不少图都是靠墙安装的,但是好像规范上有要求不允许,实际生活中可以的
回复
69楼
能不能靠墙安装,主要取决与设计者对电器元器件的了解,设计时尽量设计为单面,这样好更换设备,好维修,单面操作的开关电器,象一般的塑壳断路器,刀开关一般可单面操作、维护(有时更换也比较困难),但一定要规划好。如果开关设的太多,成套厂只有双面安装那就麻烦了,还有就是补偿柜若电容器太多,电容器要双排装,接触器要双面装,靠墙安装根本没法维护。另外一些抽屉柜母排在盘后端,靠墙安装后出现问题也没法维护。
规范不允许靠墙安装,但有时不得不违犯规范,如箱变内低压屏一般必须靠墙(外壳)安装,我觉得这是对设计院设计人员的一个考验,建议尽量不要设计象框架式断路器这样的大型开关,坏了很难更换的,另外我在网上发现许多人箱变内设计抽屉柜,一定要注意检修问题,抽屉柜在箱变内另个问题是抽屉柜厚度至少为800,比一般固定柜厚,占用箱变空间相对大。
回复
70楼
开关柜只要便于维护,符合安全规程,考虑配电室空间问题是可以靠墙安装的.
回复
71楼
XUEXI ing~~~~~~~~~~~~····
回复