急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
yjsdmqve58
2008年10月10日 18:56:14
72楼
如题:我没见过在配电房靠墙安装的.也没见过能打开配电房里柜前门就能进行接线操作柜子.哦,那是!你们到想法把柜子装到屋子里去了.后期的工作让我们维修的去捡底呀. 要是主排上一出问题,那只有拆柜子了.在这里说一下,搞设计和安装的请你们考虑一下后期的维护维修工作和节能.你不能单一的把安装的成本搞下来了,把节能这部分忽悠了.把一张图搞出来通过审核了就玩事了.安装的也是如此,只管装上去能用就完事.我看他们那些当官的是没做过维修.出问题了后期工作不好做呀.
才出道的...有得罪之处,,见谅...
回复
rzjiaozk
2008年10月16日 17:05:17
73楼
可以靠墙安装:handshake ,只要设置后面的不可以操作
回复
扬州华锦电气
2008年10月29日 13:35:52
74楼

说的是啊我支持
回复
jgh1898
2008年11月03日 16:43:43
75楼
当然可以了,只要你选择元件的时候加以考虑
回复
sy-zxs
2008年11月09日 16:46:00
76楼
以下是个人工作经验,谨供参考:
1.如果是受电柜,且柜身厚度超过450mm,那就一定要做柜后预留了,这种柜子多接受的是大截面电缆,且多是铠装进线,弯曲半径较大,如不能距边墙有一定距离,则会造成接线及维护困难,且必然造成对柜位布置的影响.当然,现场有人讲过,铠装线缆一进墙就剥去铠装,可以缩小弯曲半径,但个人认为,此举不妥,还是进沟或进柜后再处理铠装外皮来得妥当.
2.如果不是受电柜,只是桥架引来的区域配电柜或控制柜,那就比较简单了,只要保证是柜子是单面操作,柜后不留死面,下面有沟,上面够走桥架的,那何乐而不为呢?此时,不靠墙,估计你画图的就得靠墙脚了~呵呵,愚见!
回复
geyoubin
2008年11月24日 16:18:02
77楼
ABB、穆勒等都有可靠墙安装或背靠背安装的柜型
回复
sy-zxs
2008年12月04日 20:30:26
78楼
呵呵,开个玩笑,一般XL箱柜是靠墙安装的,原因是后面多是死板,没有检修维护量,但有一条,箱柜进线如果没有盘线缆的空间则别算了.
回复
hellojoe
2008年12月30日 13:13:00
79楼
《10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94》

第4.2.9条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
表4.2.9 配电屏前、后通道最小宽度(mm)
型式 布置方式 屏前通道 屏后通道
固定式
单排布置 1500 1000
双排面对面布置 2000 1000
双排背对背布置 1500 1500
抽屉式
单排布置 1800 1000
双排面对面布置 2300 1000
双排背对背布置 1800 1000

注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
回复
hellojoe
2008年12月30日 13:15:05
80楼
2009年08月07日 22:02:49
81楼
其实我所了解的柜型都可以靠墙安装呀(可能某些柜型没有标准设计),如果电缆出线的就必须是前出线
所以靠墙安装并不取决于是用哪种柜型,而是取决于你的出线方式及维护可能性
回复

相关推荐