由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
电气恐龙
2005年07月03日 21:25:07
52楼
ABB的MNS、施耐德的Blockset柜子不但可以靠墙安装,也可以背靠背安装,本人就做过背靠背安装的工程,柜体比较薄,BLOCKSET柜子做到600厚,但是柜体较宽,900~1100,甚至1300,因为如果是电缆出线的话,都是沿柜子的侧面走。不过我做的是上进上出。
回复
zhangrebbet
2005年07月03日 21:30:59
53楼
规程是死的,人是活的,规程早该修订了。说来说去,关键是当地供电局的意见。
还是在饭桌上谈吧!
回复
lgzhyke
2005年07月03日 22:02:40
54楼
说的也是,只要用户需要,按照设计厂家作出的柜子是可以靠墙安装的
回复
mychongqing
2005年07月05日 09:42:33
55楼
靠墙安装的设备像GGD、GCS、MNS都可以作到,如配电室面积不够,可以考虑这种方法安装,高压电气设备也有靠墙安装的,像XGN2、GZS都有!我在变电站也看到过!如靠墙安装主要是检修方式要发生改变,检修相对比较难一点,电缆出线不在柜后,在柜前或柜顶出线!出线方式发生变化了!
回复
ttt2050
2005年07月05日 10:21:47
56楼

这句话中听,十分正确,有点商品经济时代的的服务意识了。
你担心什么啊,靠不靠墙是您一句话的事,我要求靠墙安装,剩下就是这样供货商的事,您是客户知不知道?满足客户的各种要求是供货商或者说服务提供商最基本的素质。唉,到底是搞技术的人啊,眼睛里只知道技术、规范什么的,规范还不是这些人参与制订的。
回复
bigshoes
2005年07月06日 13:13:18
57楼

哎,我也认可可以靠墙安装,其实没什么大不了的,但是审图的拿规范来压人就没办法了~
十分郁闷。。那些审图的才不理你什么实际情况呢,在他们眼里就是规范,抠你抠死你,才显示他们有(狗屁)水平。。。
回复
zuoxaomin
2005年07月06日 14:47:48
58楼
靠墙安装的柜
MNS和GCS改进型水平母线设置在柜顶可以(采用侧出线)。靠墙的缺点的柜后无法操作,不能检修。但这两种柜解决了元件检修和部分母线检修还是不能完全解决所有检修问题
四川电器的CUBIC完全满足靠墙安装要求。CUBIC为丹麦引进,是丹麦海军船用设备(靠墙)
CUBIC所有螺栓均采用正面拆卸方式柜顶设置母线,垂直母线正面安装(然后在安装抽屉分割)有完整的侧出线方案。满足靠墙安装要求。
在拼柜完成后(靠墙的情况下)可以在正面将该柜体完全解体并更换损坏件,在正面完全安装。
有需要联系我邮箱zuoxaomin@163.com
回复
李兴龙机电科技
2005年07月06日 16:10:54
59楼

经典。
回复
zyzylz
2005年07月06日 16:25:31
60楼

正是我想说的
回复
jwg20025469
2005年07月09日 14:30:26
61楼
自己掂量掂量一下,客户与规程哪个重要,至少规程是死的。