急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
sunstyle
2005年07月02日 17:10:19
42楼
我认为没有这样的柜子。从安装、维护、使用上来说都理解不过去。
回复
951753666
2005年07月02日 20:06:33
43楼
只要母线在柜子中部的 一般来说 好象可以靠墙~~~~~~~~~~~
回复
jingmen.huwei
2005年07月02日 21:46:21
44楼



顶起,就算设计认为可以,我怕验收通过不了噢 !!!!!!
回复
zhaoguohualingshi
2005年07月02日 22:27:06
45楼
BDL-10低压配电屏就是专门靠墙安装的,也可以不靠墙安装.(不过此产品基本淘汰了)
回复
byecar
2005年07月03日 08:45:59
46楼
实际上我司做靠墙安装在抽屉柜已经运行好多年了,在贵州盘南电厂、大方电厂、湖南湘潭电厂、北京大唐高井电厂等等电厂低压厂用电、广州正佳超市、广州天河城,河南航空运动中心等好多单位。除部分电厂还未安装调试完外其他的都没问题。设计院就是这样设计的,不存在验收不通过的问题,已经运行好几年了啊!
存在就是合理的。
回复
com.cn
2005年07月03日 10:51:22
47楼
同意楼上的,不要看规范,靠墙安装的多了去了,只要你不需要柜后维护
存在就是合理的。
回复
sx717
2005年07月03日 15:29:19
48楼
只要柜后不需操作、维护通道就可靠墙安装。
回复
cmg_saint
2005年07月03日 16:01:35
49楼
SIMENS 的SIVACON-8PT低压开关柜设备也可以靠墙安装,
回复
he_guiru
2005年07月03日 16:12:57
50楼
顾客要吃面条,我们决不会给下饺子!
只要提供您的要求,可以做非标柜子~~~
he_guiru@163.com
回复
zhoushu8
2005年07月03日 21:08:25
51楼
只要不是后面要维护,都可以靠墙