急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
captionwe
2005年07月01日 17:08:16
32楼
通常情况下是不能柜面靠墙的,我接触过很多大型工厂实际情况,从来没有见过低压柜靠墙安装的!同时规范也说的清清楚楚的,就算是对规范有不同理解或不同意见,但是你得遵守.毕竟这就是我们这一行的法律和行为准则了.
回复
zcq2561
2005年07月01日 17:53:22
33楼
柜后操作通道或检修通道离墙的距离已列入强制性标准条文,这说明按规范要求绝不能靠墙安装。
回复
xiaomage5418
2005年07月01日 17:56:23
34楼
不过,我听高手说的是,国内柜厂的最好不要靠墙,只有施奈德的倒是可以靠墙,
回复
jeff006
2005年07月01日 18:31:12
35楼
我想问问大家供配电系统的设计规范在哪里可以找得到
回复
bydq
2005年07月01日 18:33:11
36楼
中德合资厂 广州纳图白云电气系统在限公司 Energoh 柜子可以

http://wwww.Natus-bye.cn

http://www.natus.de
回复
李兴龙机电科技
2005年07月01日 18:59:48
37楼
靠墙安装,前开门检修。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yai317
2005年07月02日 08:05:38
38楼

怎么可能,听哪个高手说的,我厂都做个N批柜子是靠墙的了,只要保证可以侧面或前面维修就OK了。
那些什么规范都是十几年或几十年的东东,做设计不能太死板!只要你设计院写上“柜子靠墙安装,前维修,前操作”,我看哪个成套厂敢不做靠墙安装!
回复
gxzg
2005年07月02日 10:52:52
39楼
同意16楼!!
回复
seafen
2005年07月02日 11:23:43
40楼
XL-21的可以,其实只要不用盘后维护检修的都可以。
回复
pyzhang
2005年07月02日 13:42:56
41楼
还是用是乃德的低压柜 吧,做出来漂亮极了!