急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
xishanyi
2005年07月01日 12:42:44
22楼
急也不行的,因为规范是强制性的!!

10KV及以下变电所设计规范 GB50052-94

第4.2.9条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
型式 布置方式 屏前通道 屏后通道


式 单排布置 1500 1000
双排面对面布置 2000 1000
双排背对背布置 1500 1500


式 单排布置 1800 1000
双排面对面布置 2300 1000
双排背对背布置 1800 1000
注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。


变通的办法是不叫抽屉柜,叫动力箱,然后靠墙好了.
但是前面有的老大讲的也没有错,因为ABB的MNS确实可以靠墙,但是BLOKSET最好不要靠墙.
回复
supersuper
2005年07月01日 12:47:18
23楼
靠墙装,如果是电缆沟出线并且出线电缆多(如有的地方配电柜和MCC柜一起装,还有自控用的电缆、通讯电缆等等),还有的干变也和配电柜一起,你的电缆沟怎么布置啊?把柜子放在电缆沟盖板上?
回复
justin32lu
2005年07月01日 13:17:58
24楼
MNS开关柜靠墙安装时,为满足散热要求,应保证:与墙壁距离最小为80mm,与天花板的最小距离为500 mm

回复
cloud2004
2005年07月01日 13:36:31
25楼
维护和散热是能否靠墙的依据。允许的情况下可以靠墙的
回复
print1982
2005年07月01日 13:52:42
26楼
N年前的规范带有强烈的时代特征,可以理解,采用专用的靠墙型柜子是绝对可以的,其他柜子的话可能就要“商量商量”了;说实话,规范规定的距离在很多实际工程中都没满足(特别是改造工程)。
回复
blackstone
2005年07月01日 14:44:44
27楼
大家讨论的"低压配电柜"是不是不应该包括动力箱(如XL-21)?

动力箱应该可以靠墙吧?
回复
xishanyi
2005年07月01日 15:10:23
28楼
回复23楼

如果靠墙装设柜子,一般都是走桥架的.另外靠墙也不是绝对的靠墙,只是距离小而已,这样电缆就上墙了.
回复
nmfyf
2005年07月01日 15:23:47
29楼
如果只是低压配电(没有高压与变压器),我想采用GGD还是可行的,前提是这样的配电间不移交供电局(非住宅)
回复
byecar
2005年07月01日 15:31:16
30楼

确实,竞争激烈啊!只要有钱赚什么都做,业务员和用户也没几个懂规范的。接什么单就要做什么了
回复
gcm88
2005年07月01日 16:30:17
31楼
客户是上帝1客户需要就可以!市场经济吗1只要做到前操作,顶母排.左侧进线,出线就可以.MNS标准柜就可以