由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
jzy7512
2005年06月30日 23:02:51
12楼
不需要屏后检修的配电屏可以靠墙安装,如GHL动力柜。
回复
dv100
2005年07月01日 08:18:30
13楼
ABB的MNS也能靠墙安装,因为他后面不需要维护,而且他的柜子还可以两面柜子背对背安装,他们给壳牌公司做了很多!很省地方的
回复
ttzqb
2005年07月01日 08:56:09
14楼
不需要屏后操作和检修的配电屏可以靠墙安装
回复
汤逊
2005年07月01日 09:02:07
15楼
箱变里面经常把GGD靠墙
回复
whfe_wjm
2005年07月01日 10:39:31
16楼
不需要屏后操作和检修的配电屏都可以靠墙安装的。不要机械的理解规范。
回复
lwihjw
2005年07月01日 11:10:44
17楼
一般的柜子都是不靠墙的,那样维护比较麻烦.M35可以做成靠墙安装.
回复
qxfqxf
2005年07月01日 11:17:49
18楼
北京华东开关厂有可靠墙安装的低压固定式配电柜。与他们联系。
回复
gxtr01
2005年07月01日 11:44:00
19楼
固定式安装的配电柜在订货时说明靠墙安装,基本上都可以。
回复
大鼻山
2005年07月01日 12:11:28
20楼
寻找专门靠墙的柜型吧
回复
指尖年华
2005年07月01日 12:23:33
21楼
据现在厂家的说法,只要你提出要求,什么样的柜子都能做出来。