急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
ccchhh
2005年06月30日 16:29:36
2楼
好象GCS柜可以靠墙安装,它是柜前进出线的,主母线在柜内中部,主母线不停电是不允许开后盖板的。
回复
han2003
2005年06月30日 16:40:36
3楼
应该是柜前操作的柜型都可以靠墙装吧?GGD是不是也可以?
回复
bigshoes
2005年06月30日 17:16:07
4楼

GGD明文说明不能靠墙了。
回复
bigshoes
2005年06月30日 17:30:00
5楼

这个我要查查样本。
回复
zqrsc
2005年06月30日 17:32:48
6楼
单面维护型的因该可以靠墙安装。至少不必留过大的空间。
回复
bigshoes
2005年06月30日 17:53:53
7楼

可是很多样本都没提到是不是单面维护,而且安装图都不靠墙的。。
回复
byecar
2005年06月30日 18:24:02
8楼
可以靠墙安装,注意安装和维护都要在前面或是侧边就可以了。一般的尺寸为600厚,800或是1000宽,最好是1000宽。可以做到上下进出线。
回复
log417
2005年06月30日 19:26:26
9楼
考虑维护通道的话 还是不要靠墙安装啊

但动力柜 比如QGDB就可以靠墙的
回复
雨过天晴
2005年06月30日 20:20:56
10楼
可惜,按照现行规范,都不允许靠墙安装。
回复
byecar
2005年06月30日 23:01:38
11楼

我厂已经做了几十批次好几百台的了,几年前就开始有这样的产品了。现在在做的还有很多发电厂里面部分配电室要求靠墙安装呢。而且都是抽屉柜。
回复