急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
smj888
2010年07月05日 15:58:06
112楼
可惜,按照现行规范,都不允许靠墙安装。
回复
tanzhibin0526
2010年07月14日 21:32:06
113楼
GGD厂家可以做得出,施工实现没有问题,不过要看施工图的同志喜欢策你不。。。
回复
axyk2008
2010年07月18日 09:49:54
114楼
好象GCS柜可以靠墙安装,它是柜前进出线的,主母线在柜内中部,主母线不停电是不允许开后盖板的。:victory:
回复
srf091125
2010年08月02日 10:30:03
115楼
可以弄个非标的嘛,,只要进出线,维修方便就OK了,,什么东西都是活的
回复
mac1025
2010年08月05日 17:01:51
116楼
一般固定插拔式的前检修开关柜都可靠墙安装,主母线线均为顶置,出线有专门的电缆时方便前面检修,你在设计时提出设计要求即可:)
回复
drogan_h
2010年08月16日 14:10:49
117楼
可以靠墙安装的啊,不过要注明的是安装和维护都要在前面或是侧边就可以了
产品样本上应该有相关说明的
回复
shenlan968
2010年08月19日 09:51:22
118楼
我们单位都柜子都没有靠墙安装的,是规范?还是维护方便?
回复
zhang74119
2010年08月20日 12:44:28
119楼
我所做得配电柜,与墙都有间距。为了检修方便。
回复
zhang74119
2010年08月20日 12:46:04
120楼
我所做得配电柜,与墙都有间距。为了检修方便。
回复
lyp1982-9
2010年08月23日 16:49:53
121楼
考虑维护通道的话 还是不要靠墙安装啊

但动力柜 比如QGDB就可以靠墙的
回复