由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
122楼
是不可以靠墙安装的。。。可在旁边增加一个配电室
回复
123楼
感谢共享,学习了
回复
124楼
可以用动力配电箱
回复
125楼
好像有柜前维护的柜型,问下施奈德和ABB
回复
126楼
我在成套就没有靠墙的
从来没有见过低压柜靠墙安装的!同时规范也说的清清楚楚的,就算是对规范有不同理解或不同意见,但是你得遵守.毕竟这就是我们这一行的法律和行为准则了.
回复
127楼
实话呀,只要没有安全隐患其他的的都是可以“探讨”的。
多问一句:柜体靠墙的话,那对墙体有什么要求呢? 回复的请用站内的短消息
[
本帖最后由 hpyu 于 2010-11-26 20:10 编辑 ]
回复
128楼
柜子是否可以靠墙,主要是看是否有从背后安装\维护的要求,把柜子移出来再检修的套路,基本上不要考虑。
回复
129楼
寻找专门靠墙的柜型吧
回复
130楼
应该没问题吧
回复
131楼
谢谢~~:time: 学习