急~低压配电柜能否背靠墙安装?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年06月30日 16:07:19
只看楼主

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?

由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
免费打赏
niuapang
2010年04月16日 20:27:31
102楼
我进来学习的。谢谢
回复
yangzhimin3109050
2010年04月17日 23:19:31
103楼
GCS\MNS均可 错了吧
回复
gsluoye
2010年05月18日 22:40:56
104楼
学习了
回复
gblty8521
2010年05月20日 09:52:35
105楼
理论上只要不需要柜后维修的柜型都可以,但要注意与土建的配合,另开监理或者业主可能会有异议,毕竟这与现有规程不符。
回复
lina009
2010年05月24日 09:56:48
106楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
heyanming123456
2010年06月27日 21:14:53
107楼
:handshake
回复
lmq12500
2010年06月28日 09:49:16
108楼
前检修的可以
回复
srf091125
2010年06月29日 09:00:38
109楼
进出线在前面或侧面,,元器件用槽板安装就可以了,,柜后面做个活板之类的就行,不用做门,就可以靠墙了
回复
jkpmygy
2010年06月29日 12:04:35
110楼
我记得是不可以靠墙安装的。因为除了维护的需要,还有通风的需要。
回复
diangong2009
2010年07月01日 09:53:24
111楼
rrrrrrrrrrrr
回复

相关推荐

APP内打开