由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
由于配电房空间过分“紧凑”!需要配电柜背靠墙安装!
翻了一些资料,好像国产设备都没有可以背靠墙安装的,只有施耐德的Blockset系列明确说明可以背靠墙安装。大家见到有什么型号的配电柜可以背靠墙安装,能说说嘛?
还有,《10kV及以下变电所设计规范》4.2.9竟然规定抽屉式低压柜屏后通道必须大于1000!!
是不是就不能用能背靠墙安装的柜了?
92楼
配电柜只要背面没门就可以。
回复
93楼
靠不靠墙要看柜体结构形式!
只要柜内检修的元件方便操作一般可以考虑靠墙安装!
规范上的东西可以理解,安全才是最重要!
保证安全的前提注意了,什么都可以适当变通!!!
回复
94楼
学习中哦:)
回复
95楼
寻找专门靠墙的柜型吧,请问:什么柜型可以靠墙安装?
回复
96楼
不需要背后操作维修的柜子可以靠墙安装
回复
97楼
我是来学习的!!!
回复
98楼
学习,:call:
回复
99楼
可以靠墙呀,只要后面不维护就行了
回复
100楼
当然可以靠墙安装了,不靠墙安装主要是为了维护和检修方便。要是单面安装、单面操作,完全可以靠墙安装
回复
101楼
GCS\MNS均可
回复