原来做地下车库排风排烟系统设计时,排风口的位置有个上1/3,下2/3设排风口的规则,现在是不是下面的排风口不需要设了,如果是,在哪个文件上面有规定?请告知。 感激不尽!
原来做地下车库排风排烟系统设计时,排风口的位置有个上1/3,下2/3设排风口的规则,现在是不是下面的排风口不需要设了,如果是,在哪个文件上面有规定?请告知。
感激不尽!
2楼
地下车库排风排烟系统设计时,排风口的位置有个上1/3,下2/3设排风口的规则,原来主要是从汽车尾气排放消除考虑。由于,实际地下车库的高度不大,汽车库设计防火规范(GB 50067)对通风前述做法,已经未做出规定。而从排烟角度,当然要求排烟口设于高处,故当前,都是仅按风管上部设置。美国2003 ASHRAE 手册中,是从车库CO浓度来确定通风量,但是,对小车车库亦未规定。实际是美国在地下车库内,往往只设风机,不带风管。
回复
3楼
看来还真得灵活变通,不能老是跟在人家PP后面了。。。
回复
4楼
有技术文献说过有这样的做法:(详细看《民用建筑空调设计》马最良编)
1,若车库净高大于3M,则1/3上排,2/3侧排。
2,若车库净高小于等于3M,可全部用上排,不用侧排。
回复