抽屉式低压柜短路一个字----------------惨
dv100
dv100 Lv.8
2009年11月20日 09:41:16
来自于工地图片
只看楼主

一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视

一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视

P1010140.JPG


P1010147.JPG


P1010148.JPG


P1010149.JPG

免费打赏
enterprice
2009年12月05日 22:48:58
22楼
安全教育的绝好教材!这个地方的现场管理有问题。
回复
b15102265890
2009年12月05日 23:04:16
23楼
干电工这个行业,一定要心细!没有把握或不太明白千万不要盲目操作!
回复
sunjiexz
2009年12月06日 12:06:17
24楼
抽提柜只是好看,并不实用,还是GGD好用啊
回复
hi@dq
2009年12月06日 13:48:56
25楼
违反操作规程,没出人命算幸运的了,搞电气的,大意不得
回复
songjuan888
2009年12月06日 16:07:03
26楼
从照片来看,这个柜子的使用环境不是很好哦
回复
wyw-ncepu
2009年12月06日 16:58:55
27楼
很惨呀,看来操作者对抽屉的性能不是很清楚,而且标识也不一定健全
回复
cczccz
2009年12月10日 00:19:44
28楼
好惨哦,没见过这么严重的!学习下
回复
a_s_
2009年12月10日 10:21:50
29楼
从未过这么惨的柜子,能讲下什么原因造成的吗?
回复
jxsan80
2009年12月10日 10:36:24
30楼
注意安全,电工的麻痹大意害死人!
回复
l3y1h3
2009年12月12日 21:58:51
31楼
震撼!害怕!前车之鉴吸取教训!