一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视
一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视
2楼
这么好的照片没有人顶呀!我自己顶一下。
回复
3楼
从照片来看,这个柜子的使用环境不是很好哦!:handshake
回复
4楼
从未过这么惨的柜子,能讲下什么原因造成的吗?
回复
5楼
:)
好象搁置了很久了吧。。。
回复
6楼
能讲下什么原因造成的吗?:) :lol
回复
7楼
很惨 不过看上去好像有很多灰尘啊
回复
8楼
能介绍下产生原因吗?好惨哦,没见过这么严重的!学习下:(
回复
9楼
支持一下楼上几位。楼主还是讲一下原因吧,大家以后好避免出现这种情况,不能把这些照片当个稀奇看。
回复
10楼
主要原因是误操作造成的。当时这是一个备用抽屉在抽出位置,一个电工检查配电室时认为抽出来不好好心推到工作位置,并没有合开关。但此时的这个备用抽屉里面因有人里面东西拆走用后插头进线并末处理,所以在这个电工将抽屉推入工作位置时造成瞬间相间短路,低压柜进线开关动作。所幸末造成人员伤害。但配电室烧坏三个低压柜,并造成生产流程中断。
柜子运行环境不错,上面是灭火剂留下的痕迹。
此次事故教训深刻,有运行原因,也有以前利用备用抽屉时认真处理内部线路,这都值得我们深思。进入配电室后不知道的东西最好不要动,要动也要自己亲自检查。
回复
11楼
电气做事要胆大心细啊
抽屉柜东西拆走尤其是电源进线处理
应该挂牌啊
回复