谁做过殡仪馆的设计
jiang_shu_jun
2005年06月30日 11:23:06
来自于照明工程
只看楼主

现接个殡仪馆的活,没做过,谁做过给我份图纸,要水暖电气的!!!急~~~谢谢大虾们多帮忙~~~

现接个殡仪馆的活,没做过,谁做过给我份图纸,要水暖电气的!!!急~~~谢谢大虾们多帮忙~~~

1120101780016.gif

免费打赏
maxiaolin_0431
2005年06月30日 13:38:03
2楼
土木在线的图纸里就有一套宾仪馆的电气图!你下载了不就行了!
回复
jiang_shu_jun
2005年06月30日 16:38:37
3楼
那是医院的停尸房,和真正的殡仪馆不一样,不过还是谢谢你!!
回复
xujinzhan
2005年06月30日 21:50:52
4楼
没有什么难的,按照专业的殡仪馆设计规范做就行了。
回复
cottor
2005年06月30日 21:58:25
5楼
哈哈~~本来我也差点就有这个活了~~差一点点就做上了
回复
maxiaolin_0431
2005年07月02日 09:43:32
6楼
真正的殡仪馆什么样呀!我可不敢去,你要去调研就保重!
回复
lao___niu
2005年07月02日 15:38:43
7楼
我是施工单位的,我们刚刚建了一个殡仪馆,但我的施工图纸没有电子档的,不过我看与其他图纸没什么区别的!你按一般的设计就行了!
回复
xxy925
2005年07月03日 15:59:11
8楼
有结果了吗?我也刚接了这类设计,也急需要,有就帮帮我.
回复
ttt001
2005年07月03日 19:30:03
9楼
JGJ124-99殡仪馆建筑设计规范
Code for Design of Funeral Parlor’s Buildings
主编单位:民政部101研究所
批准部门:中华人民共和国建设部、中华人民共和国民政部
施行日期:2000年2月1日
参加单位:哈尔滨建筑大学

7防火设计
7.1一般规定
7.1.1殡仪馆建筑的耐火等级不应低于二级。
7.1.2殡仪馆建筑的防火分区应根据建筑功能合理划分。
7.1.3悼念用房应设消防水龙、水喉等设施。
7.1.4殡仪馆内建筑灭火器设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140的规定。
7.1.5殡仪区的防火分区安全出口数目应按每个防火分区不少于2个设置,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人;室内任何一点至最近安全出口最大距离不宜超过20.0m。
7.1.6悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按每百人不少于0.65m计算。但最小计算宽不宜1.8m。
7.1.7悼念厅的疏散内门和疏散外门净宽度不应小于1.4m,并不应设置门槛和踏步。
7.1.8室外应设消火栓灭火系统。
7.1.9殡仪馆建筑内部装修防火设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的有关规定。

7.2骨灰寄存区
7.2.1骨灰寄存用房的储存物品的火灾危险性分类应按现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)中的储存物品类型丙类第2项划分。
7.2.2骨灰寄存用房不得采用水灭火设施,应按规模在明显位置设置气体或干粉灭火设施,并设置火灾探测器。
7.2.3骨灰寄存用房的防火分区隔间最大允许建筑面积,当为单层时不应大于800m2;当建筑高度在24.0m以下时,每层不应大于500m2;当建筑高度大于24.0m时,每层不应大于300m2。
7.2.4骨灰寄存室与毗邻的其他用房之间的隔墙应为防火墙。
7.2.5每个防火分区的安全出口不应少于2个,其中1个出口应直通室外。
7.2.6骨灰寄存用房防火墙上的门应为甲级防火门。骨灰寄存室防火门应向外开启,其净宽不应小于1.4m,且不应设置门槛。
7.2.7骨灰寄存室内不应设置踏步。
7.2.8骨灰寄存楼垂直连通的条形窗不应跨越上下防火隔层,水平通连的带形窗不应跨越相邻防火分区。
7.2.9骨灰寄存室内的寄存架应采用阻燃材料。
7.2.10骨灰寄存室内的装修材料应采用燃烧等级性能为A级的阻燃材料。
7.2.11骨灰寄存用房与祭悼场所的防火间距不宜小于15.0m。
7.3火化区
7.3.1火化间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)中的丁类设防的规定。
7.3.2火化间安全出口不应少于2个。
7.3.3油库设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)中的规定,寒冷地区应采取防冻措施。
7.3.4火化间内储油箱与火化机之间的防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)中的有关规定。
7.3.5采用燃气式火化设备的火化间在建筑物外应设置气源紧急切断阀。

8建筑设备
8.1一般规定
8.1.1管网系统的总平面图设计应统一规划,合理安排。
8.1.2殡仪馆内各用房的建筑设备应选低噪声、节能、节水型,并应进行整体综合设计。管线宜集中隐蔽、暗设。
8.2给水、排水
8.2.1殡仪馆建筑应设给水、排水及消防给水系统。
8.2.2殡仪馆内各区生活用水量不应低于表8.2.2的规定。
生活用水量 表8.2.2
8.4电气、照明
8.4.1殡仪馆电气负荷不宜低于二级。当无条件二路供电时,其殡仪区用房和火化间应设备用电源。
8.4.2殡仪馆内应按不同用电场所划分回路。
8.4.3悼念厅应配置告别棺专用局部定向照明。
8.4.4业务办公台、收款台以及骨灰整理室、遗体处置用房的操作台应设置局部照明设备,其照度值不应低于150lx。
8.4.5建筑物的疏散走道和公共出口处应设紧急疏散照明,其他面水平照度不应低于50lx。重要地段宜设置应急照明灯,照明时间不应少于20min。
8.4.6消防控制室、空调机房,殡仪区、火化区和骨灰寄存区用房等均应设置应急照明。
8.4.7各类用房照度标准值应符合表8.4.7的规定。
各用房照度标准 表8.4.7
房间名称 参考平面及其高度 照度标准值
低 中 高
悼念厅 地面 100 150 200
休息厅 地面 75 100 150
防腐室、整容室、解剖室 0.75m水平面 150 200 300
消毒室 0.75m水平面 75 100 150
火化间 地面 100 150 200
骨灰整理室 0.75m水平面 100 150 200
骨灰寄存室 地面 100 200 300
停尸间 地面 50 75 100
8.4.8殡仪馆应设有防雷保护设施。骨灰寄存用房应为二类防雷建筑。
8.4.9业务厅、悼念厅和骨灰寄存室应根据需要分别设置广播音响设施。
8.4.10殡仪馆内应配备通讯设施。
8.4.11骨灰寄存室的照明线路应采用铜芯导线穿金属管或采用护套为阻燃材料的铜芯电缆配线,并单独设置回路控制开关。
8.4.12殡仪馆内宜对计算机系统、监控系统和通讯系统综合布线,暗管敷设。
8.4.13骨灰寄存用房应设置火灾自动报警
回复
李兴龙机电科技
2005年07月03日 22:12:24
10楼
谢谢,我在书店看到这个规范,看了电器部分。没买,收藏了。
回复
jiang_shu_jun
2005年07月04日 15:15:35
11楼
规范我有,只是想找个参考图,要不心里没底,我刚毕业2年,经验不足,而且殡仪馆防火要求好象很高!!所以想找图看看!!不过还是谢谢大家的热心啊,等等再给大家发分啊
回复