在吊柜的主风管上安装70度的防火阀有心要吗?
wpdsk
wpdsk Lv.4
2009年11月19日 11:49:46
来自于通风排烟
只看楼主

看到很多在吊柜的主风管安装70度的防火阀觉得没心要吗!不知大家怎么看的?

看到很多在吊柜的主风管安装70度的防火阀觉得没心要吗!不知大家怎么看的?
免费打赏
toplhc
2009年11月19日 23:42:02
2楼
只有在规范规定的情况下(高规8.5.3)才设70度防火阀

啥情况都没有,碰到空气处理机就加防火阀是人云亦云,没有意义
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:02:18
3楼
呵呵,楼上说的很在理,跨越防火分区要设的
回复
wlwx_0
2009年12月01日 14:36:34
4楼
有机房,你肯定要加,没机房加与不加都行。就当是个风量调节阀好了。
回复
toplhc
2009年12月01日 21:24:14
5楼
在实际工程中,特别是施工单位,不少人认为碰到空气处理机就必加防火阀和消声器。

这是平时以讹传讹,自己没有想过为什么要加。
回复
waj
2009年12月11日 11:44:53
6楼
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
回复
w5208833
2009年12月11日 15:15:10
7楼
穿过机房确实需要加,看情况,确实不应该乱加
回复
tucunaaa
2009年12月30日 23:23:28
8楼
没机房有毛用