看到很多在吊柜的主风管安装70度的防火阀觉得没心要吗!不知大家怎么看的?
看到很多在吊柜的主风管安装70度的防火阀觉得没心要吗!不知大家怎么看的?
2楼
只有在规范规定的情况下(高规8.5.3)才设70度防火阀
啥情况都没有,碰到空气处理机就加防火阀是人云亦云,没有意义
回复
3楼
呵呵,楼上说的很在理,跨越防火分区要设的
回复
4楼
有机房,你肯定要加,没机房加与不加都行。就当是个风量调节阀好了。
回复
5楼
在实际工程中,特别是施工单位,不少人认为碰到空气处理机就必加防火阀和消声器。
这是平时以讹传讹,自己没有想过为什么要加。
回复
6楼
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
回复
7楼
穿过机房确实需要加,看情况,确实不应该乱加
回复
8楼
没机房有毛用
回复