我有一个30层的纯剪力墙结构,用倒楼盖模型,筏板1500,构造配筋既可。而用弹性地基梁板模型,板厚取到2000了,配筋还是很大(局部)。虽然JCCAD中说明了剪力墙结构受力接近倒楼盖模型。但本人是第一次做桩筏,心里真是没底。。请教大侠,大哥大姐帮帮忙,指导,指导,在这里多谢了!
我有一个30层的纯剪力墙结构,用倒楼盖模型,筏板1500,构造配筋既可。而用弹性地基梁板模型,板厚取到2000了,配筋还是很大(局部)。虽然JCCAD中说明了剪力墙结构受力接近倒楼盖模型。但本人是第一次做桩筏,心里真是没底。。请教大侠,大哥大姐帮帮忙,指导,指导,在这里多谢了!
32楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
33楼
是不是啊,那危险啊~~~~~~
回复
34楼
:Q 软件啊 经常让人头晕
回复
35楼
模型和计算方法都没有错,呵呵,只是简化的时候过于粗糙了。
如果要较为准确的模拟上部结构-地基-基础共同作用,应做专门的研究。
如果是局部内力较大,看看是否能做局部处理,比如增加板厚和配筋或者设置暗梁
回复
36楼
30层的纯剪力墙结构,筏板1500
回复
37楼
有问题大家一起讨论,理不辨不明吗。我还是很相信PKPM
回复
38楼
高手这么多,学习了
回复
39楼
新手 学习中:)
回复
40楼
按50mm/层取,主要是冲切满足即可。
回复
41楼
桩沿剪力墙下布置,若桩沉降很小,筏板厚度和配筋只需考虑地下水浮力。板厚〉400,或构造配筋即可。
这种方法最经济!注意:桩要承担全部荷载,尤其要注意局部荷载集中的部位筏板要加厚。
回复