2楼
根据门编号 查看具体的人防图集 相应的做法和规范都能查的到的
回复
3楼
看设计意图,此处平时为甲级防火门,战时为人防密闭门。这也是我第一次见。人防门均具备甲级防火能力,只是比较笨重。先和设计院沟通,可否不做甲级防火门。如不行,只有人防门门框等装好,吊环预留好,人防门扇靠墙边设置稳定,战时组装。如果人防办、消防等均不同意,施工单位只有继续装孙子攻关。
回复
4楼
一个里开一个外开吧....我这边是这样做的。
回复
5楼
设计为一樘甲级防火门和一樘人防密闭门
回复
6楼
先看设计的人防等级和防火分区等级,然后再和设计沟通门的开启方向和问题;
回复
7楼
看设计意图,此处平时为甲级防火门,战时为人防密闭门。这也是我第一次见。人防门均具备甲级防火能力,只是比较笨重。先和设计院沟通,可否不做甲级防火门。如不行,只有人防门门框等装好,吊环预留好,人防门扇靠墙边设置稳定,战时组装。如果人防办、消防等均不同意,施工单位只有继续装孙子攻关。
回复
8楼
有人在人防门安装的位置还安装了防火门的实例吗,哪位牛人弄个图看看,我现在也做这个不知道怎么办啊?
可图集上也有两个门一起安装的做法,不知道是不是图集的人空想出来的啊?汗
回复
9楼
这种情况很郁闷,请示设计院和人防办,如果都不同意变更,通知监理和甲方,按图施工,不好用也没办法
回复
10楼
应该和设计沟通,看能不能解决
回复