小区住户散热器采暖,1#门入口供水压力分别是4公斤、回水压力2公斤,供热正常;而2#门热水入口供水压力只有2.6公斤、回水压力2.5公斤,2门楼上住户暖气不太热,请高手帮忙分析一下导致2门压力减小可能的原因及供回压差不正常的原因!!!

小区住户散热器采暖,1#门入口供水压力分别是4公斤、回水压力2公斤,供热正常;而2#门热水入口供水压力只有2.6公斤、回水压力2.5公斤,2门楼上住户暖气不太热,请高手帮忙分析一下导致2门压力减小可能的原因及供回压差不正常的原因!!!
免费打赏
ahtk
2009年11月17日 17:04:57
2楼
:) 2#门距离热源太远,循环压头不够,流量不够
:) 2#门供水管线阀门没有打开或阀门芯脱落
:) 2#门供水管线内部有脏东西堵塞

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-11-17 17:07 编辑 ]
回复
dianhuang
2009年11月17日 19:36:36
3楼
关闭1#门入口供水 回水 看看2号
回复
kindlingpoint
2009年11月17日 20:36:03
4楼
除了2.3楼说得之外
看看过滤器有没有堵塞
内部管路有没有气塞
如果处在外网末端可以把某些调节阀卸掉
回复
the3rday
2009年11月17日 22:57:32
5楼
小区主管线如何布置的?先过1#门还是先过2#门?
回复
w5208833
2009年11月18日 13:28:08
6楼
两个原因
1、一号到二号的管路损失过大,
2、压力表出问题了
回复