70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?
小陈
小陈 Lv.7
2005年06月29日 08:15:17
只看楼主

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?规范上喷淋可以,消火栓可以吗?

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?
规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
免费打赏
wangyoushui
2006年08月01日 11:02:08
42楼
不能设高位水箱就得设气压罐,没别的办法。
回复
qingbo73
2006年08月01日 11:20:24
43楼
我来帮你总结解答吧:
1。认真读规范,GB50045-95的7.4.7条,高层应设高位水箱,没说可以用气压罐代替。其实是有道理的,首先高位水箱是最有效的稳压措施,规范都是在提倡首先要考虑设置高位水箱
1。在非高层是满足10分钟的水量,消火栓只需要满足自流要求,没水压要求,自喷侧需要满足最低的压力。如果设置不了消火栓,就可以用气压罐代替,但是得满足10分钟的水量和压力。见GB16-87的8.6.3条。对消火栓而言,一般建筑都可以在最高点设置水箱,且无静压要求,这点几乎都可以满足;自喷的话就可以设置10min水量(此时水量为4只喷头在最低工作压力下的水量)也容易做到,选择大一点的气压罐。但是,规范绝对没说多层也可以用水箱加气压罐的方式,这个不是允许的,满足不了10分钟的水压和水量。这个10分钟是很重要的,火灾前期的控制火势作用。
2。但是高层中水箱往往难以满足其压力的要求,如果也象多层一样用气压罐代替就不实际了,首先对消火栓水量得很大,其次消火栓和自喷压力得非常高。从火灾的特点考虑,高层主要靠自救,10分钟后的消防车来也起不到什么作用,所以高层的救火就主要还是要靠加强自控的水平,及时启动主泵。所以规范也提出可以使用高位水箱加气压罐的方式,气压罐在设计上可考虑30s的泵启动时间的有效水量。其后的时间也可以靠消防水箱的水量来勉强控制火势,等待未启动的泵启动。这个其实是结合实际考虑的。
还有要注意自喷规范中10.3.2,不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水装置,满足4只喷头最低压力的10min水量,这个的前提是“设置自动喷头灭火系统的建筑,属于相关规范允许不设高位水箱时,执行“,见补充条文说明10.3.2。而高层规范是须设置高位水箱的,且没提及用气压设置来代替消防。

所以,还是想办法设置高位水箱,是什么建筑不能够架设高位水箱?

所以,上面有人说规范都是参考,那也太不对了,做设计就是按照规范来做,规范就是结合实践的总结,当然有的也需要不断改进。特别是消防!出了事那还不是找你啊,如果那时候你又正好没按规范,就是惨了!

不知道我说的有没有错误,也希望大家能够明白。
回复
scyong
2006年08月01日 11:21:23
44楼
不可以的,实际也是行不通的,因为需要的气压罐的调节容积太大。临时高压需设水箱,才是最好保证。
回复
wp1201
2006年08月01日 15:20:53
45楼
46楼,说的一点没错,强列支持,还是做水箱吧,做建筑的不在太死扣了,这样会害死所有人的!
划不来呀!
回复
minrong502
2006年08月02日 14:44:31
46楼
那么高的楼房都能建了,一个小小的高位水箱应该能挤得下吧,跟建筑协商。
回复
润柔
2006年08月04日 14:43:47
47楼
不能设置屋顶水箱的高层建筑,应该采用稳高压制的消防系统,而且其室内消火栓系统与喷淋系统应该分开设置。但据说江苏的有些地方消防局不同意采用稳高压的消防系统。
回复
quguiping
2006年08月04日 15:50:22
48楼
没法设消防水箱就想办法设,不能用气压罐替代
回复
hardway
2006年08月04日 16:28:28
49楼
46楼的解释非常全面,支持!
回复
ah-wangjun
2006年08月04日 17:22:13
50楼


从哪里听来的啊?
回复
wzz19810705@co163
2006年08月04日 17:41:54
51楼
同意17楼观点
回复

相关推荐

APP内打开