GB50054-95第2.1.1条的内容是什么呀?呵呵,真不好意思.没有这本书.在住宅配电总箱中,算得Ijs=105.1A配了一个100A的隔离开关和一个80A的断路器,是不是过小了?
GB50054-95第2.1.1条的内容是什么呀?
呵呵,真不好意思.没有这本书.
在住宅配电总箱中,算得Ijs=105.1A
配了一个100A的隔离开关和一个80A的断路器,是不是过小了?
2楼
第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。
一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
三、电器的额定频率应与所在口路的频率相适应;
四、电器应适应所在场所的环境条件;
五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
回复
3楼
小了。看下2楼的规范。
回复
4楼
谢谢!!
不过用在实际中还是有点不懂.
是不是隔离开关和断路器都要大于计算电流呢?只设一个(隔离开关>105.1A或(断路器>105.1A 是否可行?
回复
5楼
计算电流基本就是平时的正常工作电流,比这个数值小,断路器会跳闸,隔离开关会烧毁,这就是为什么开关元件的整定值必须大于计算电流的缘故。
回复
6楼
有两功能合一的短路器可以用!