请教..<低压配电设计规范>
覃谈联音
2005年06月28日 15:54:37
只看楼主

GB50054-95第2.1.1条的内容是什么呀?呵呵,真不好意思.没有这本书.在住宅配电总箱中,算得Ijs=105.1A配了一个100A的隔离开关和一个80A的断路器,是不是过小了?

GB50054-95第2.1.1条的内容是什么呀?
呵呵,真不好意思.没有这本书.
在住宅配电总箱中,算得Ijs=105.1A
配了一个100A的隔离开关和一个80A的断路器,是不是过小了?


免费打赏
donggewang
2005年06月28日 16:04:26
2楼
第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。

一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

三、电器的额定频率应与所在口路的频率相适应;

四、电器应适应所在场所的环境条件;

五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。

回复
wl993
2005年06月28日 16:46:01
3楼

小了。看下2楼的规范。
回复
覃谈联音
2005年06月29日 08:18:52
4楼
谢谢!!
不过用在实际中还是有点不懂.
是不是隔离开关和断路器都要大于计算电流呢?只设一个(隔离开关>105.1A或(断路器>105.1A 是否可行?

回复
ttt001
2005年06月29日 08:45:54
5楼
计算电流基本就是平时的正常工作电流,比这个数值小,断路器会跳闸,隔离开关会烧毁,这就是为什么开关元件的整定值必须大于计算电流的缘故。
回复
wfinaq
2006年09月16日 09:12:49
6楼

有两功能合一的短路器可以用!
回复